Har en laddbox som förra husets ägare monterat sedan tidigare och där matningen är en 5g2,5 och min box är nedställd så att maxeffekten ut är 16a ( 20a huvudsäkring ) vanlig garo laddbox 22kW
är bara 10m kabel från skåpet till laddboxen men är 5g2,5 godkänt för laddboxen? vet att 2,5mm är godkänd för 16a men tänker att en laddning kräver mkt av ledningarna?

där sitter 16a säkring i skåpet för matningen och även jordfelsbrytare
 
Samma set-up som min elektriker monterade.

Om inget konstigt så skall ju 5g2.5 vara rätt för en 16a last.

Självklart kan du gå upp i kabelarea och då kunna gå upp i säkringstorlek och inställning på boxen. Men då åker du på större huvudsäkring och därmed högre fast avgift.

Kör du med 16A och 3-fas så räcker det långt för hemmaladddning (som oftast sker över natten).
 