Lantbruksfastighet och kravet på viss typ av kabel...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Så då finns inga krav i föreskrifterna...
Nej, inte i elsäkerhetsföreskrifterna.
I vårt fall spelar det nog ingen roll, det är säkrast göra som nya brandföreskrifter säger..
sen hoppas jag innerligt den nya central de satte upp är ok, de jobbar ju dagligen med jordbruk så de borde ha koll
det var iof 5 år sen.
sen hoppas jag innerligt den nya central de satte upp är ok, de jobbar ju dagligen med jordbruk så de borde ha koll
det var iof 5 år sen.
Följer man dem inte så kan ju försäkringsbolaget ge en högre premie och självrisk på försäkringarna eller t.o.m säga upp dem och det är ju mindre kul om det skulle hända något...D Daniel 109 skrev:
Precis, jag påpekade för elmont att det visst fanns krav, fast från ett annat håll.
Medlem
· Blekinge
· 10 355 inlägg
Men hur är det in min källare där jag har monterat seriekopplade LED-armaturer utan jord och där det har förekommit möss? Blir det oförsäkrat då?
Jag tycker det tar orimliga höjder här.
Jag tycker det tar orimliga höjder här.
nu ser jag att de senast använt EXQ vid förändring i ett uthus. Så egentligen är det ju redan avgjort att det är helt okT Thomas_Blekinge skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Det har blivit ett väldigt fokus på kabeltypen i tråden. Mer viktigt är en lämplig förläggning som ger kabeln skydd. Det är inga problem att mosa en EXLQ om den sitter dumt till. Upp under tak och på väggar springer inga möss. Däremot springer de gärna i tak och väggar varför dolda ledningar inte gillas av LBK-handboken där det är risk för möss. Man kan inte dra några slutsatser av att en viss kabel använts på andra ställen utan att känna till villkoren
B Boan skrev:
Kravet på "skärmad" kabel tror jag kom 1994. Så om t.ex en EKK är installerad före 1994 så är den godkänd och får sitta kvar eftersom "förbuden" inte gäller retroaktivt.Bo.Siltberg skrev:Det har blivit ett väldigt fokus på kabeltypen i tråden. Mer viktigt är en lämplig förläggning som ger kabeln skydd. Det är inga problem att mosa en EXLQ om den sitter dumt till. Upp under tak och på väggar springer inga möss. Däremot springer de gärna i tak och väggar varför dolda ledningar inte gillas av LBK-handboken där det är risk för möss. Man kan inte dra några slutsatser av att en viss kabel använts på andra ställen utan att känna till villkoren
Tror inte att de kollar sådant då, utan mer skicket på byggnaderna.B Boan skrev:
Försäkringsbolagen kan däremot senare göra elbesiktningar på jordbruksfastigheter där de kontrollerar om riktlinjerna i LBK:n har följts. Är det större gårdar så är det Elektriska Nämnden som genomför dem.
Har man ingen produktion på gården så finns inget bestämt tidsintervall mellan besiktningarna och vissa av dem får aldrig någon besiktning.
Liknande trådar
-
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Visslande ljud från bil?
Övrigt Off Topic -
Kan jag låta plocka bort extra servisskåp istället för att byta?
El -
Stänga av rumsvärme vid viss utomhustemp - Daikin Altherma
Värmepumpar