En lampa är tänkt sitta i en lada med uttag och en annan skyddad under tak på utsidan av samma lada kopplad till samma uttag.
 
Och medföljande anslutningskabel är för kort för att nå till uttaget eller? Då kanske du kan sätta uttagen närmare, kanske två st istället för ett. Och uttaget ska givetvis matas med en installationskabel av lämplig modell, och kopplas in på ett lämpligt ställe. Men jag tror fortfarande inte att jag ser hur du har tänkt dig allt detta, styrning t.ex?
 
En lada kan omfattas av särskilda regler då där kan finnas en förhöjd brandrisk. Detta är inget Jag tycker du ska göra själv. Det kan t.ex. ställas krav på kabeltyp, jordfelsbrytare, typ av armatur etc.
 
  • Gilla
Andjul
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Och medföljande anslutningskabel är för kort för att nå till uttaget eller? Då kanske du kan sätta uttagen närmare, kanske två st istället för ett. Och uttaget ska givetvis matas med en installationskabel av lämplig modell, och kopplas in på ett lämpligt ställe. Men jag tror fortfarande inte att jag ser hur du har tänkt dig allt detta, styrning t.ex?
Produkten har ingen medföljande kabel och det är därför jag frågar efter vilken (lämplig modell) jag skall köpa för att den skall kunna installeras.

Tanken är att lampan under dygnets mörka timmar skall gå på rörelsevakt och när den inte används drar jag ut kontakten. Ladan är inte en del av en permanentbostad.
 
Det betyder att uttaget bör sitta på någorlunda betjäningsvänlig höjd. Då nya uttag kräver JFB så går det inte att motivera ett avsteg med att uttaget sitter oåtkomligt och endast avsett för belysningen. Utan att veta om du har en JFB är det ett bättre alternativ att ansluta armaturerna fast i en anslutningsdosa och styra dem med en strömbrytare på ett lämpligare ställe än vad uttaget medger. Även om du tänker använda uttag så ska anslutningskabeln till armaturen vara kort. Som anslutningskabel duger t.ex H05RN-F. Den går ofta att köpa på löpmeter och du behöver ca 2 x 0.5 meter.
 
J Johan456 skrev:
En lada kan omfattas av särskilda regler då där kan finnas en förhöjd brandrisk. Detta är inget Jag tycker du ska göra själv. Det kan t.ex. ställas krav på kabeltyp, jordfelsbrytare, typ av armatur etc.
Jag har tänkt lämna lampan till behörig men behöver som sagt en kabel.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det betyder att uttaget bör sitta på någorlunda betjäningsvänlig höjd. Då nya uttag kräver JFB så går det inte att motivera ett avsteg med att uttaget sitter oåtkomligt och endast avsett för belysningen. Utan att veta om du har en JFB är det ett bättre alternativ att ansluta armaturerna fast i en anslutningsdosa och styra dem med en strömbrytare på ett lämpligare ställe än vad uttaget medger. Även om du tänker använda uttag så ska anslutningskabeln till armaturen vara kort. Som anslutningskabel duger t.ex H05RN-F. Den går ofta att köpa på löpmeter och du behöver ca 2 x 0.5 meter.
Båda lamporna skall sitta 3-5m från uttag och hade tänkt mig en 5m kabel. Jag hade gärna undsluppit anlita en elektriker till ett litet jobb som detta pga av att fastigheten ligger en bit ifrån närmsta stad. Därför tänkte jag mig det enklast använda befintlig uttag.

Menar du att en längre kabel blir ett riskmoment? Vad är JFB?
 
  • Gilla
preben89
  • Laddar…
Jag förstår, en enkel installation av strålkastare som inte får kosta för mycket. Det hade varit bra om folk fick göra lite mer eljobb utan krav på behörighet för att undvika olämpliga lösningar. Det krävs ju inga speciella kunskaper för att montera en strömbrytare och en kopplingsdosa och ansluta två lampor, men man får inte.

JFB betyder jordfelsbrytare. Sätter du ett uttag på bekväm höjd så kommer det att användas till annat än denna lampa for sure. Och reglerna är tydliga på att nya uttag, speciellt utomhus, ska skyddas av en JFB. Undantag finns endast vid utvidgning av torra bostadsrum. Så har du ingen JFB som skyddar denna gruppledning så måste en sådan installeras. Vi kan inte "ge" några avsteg. Med en fast inkoppling av lamporna ser jag inte kravet på JFB som lika hårt i detta fall även om det numera finns krav på JFB för kretsar som matar belysning i bostäder. Dina lampor antar jag sitter på onåbar höjd?

Dessutom, 3-5 meter anslutningskabel innebär att den kommer att hänga lite löst och/eller vara lätt klamrad mot väggen. Egentligen inga problem alls, bara du väljer arean 1.5 mm². Men det sticker i ögonen. Man gör inte så. Folk kommer att peka finger. Kanske hamnar du på facebook i gruppen "elfel" om nån sur elektriker får syn på det. Det finns inga regler direkt emot det, och det går säkert att göra snyggt, men problemet med uttaget kvarstår.

Så jag kan inte rekommendera annat än att montera en strömbrytare på din tänkta plats för uttaget (eller på ett bättre ställe). Istället för gummikabel får man klamra en installationskabel som t.ex EXLQ. En dosa vid varje lampa ger en övergång till armaturens gummikabel. Om man ska prata om en gräns för längden på anslutningskablar så skulle jag säga två meter. Men det ska helst inte vara längre än att den kan hänga fritt. Man klamrar inte anslutningskablar. Så kanske räcker det med en dosa som båda lamporna kan anslutas i.

Sedan ska man nalla ström nånstans. Det kan vara enkelt eller svårt. Man behöver ha lite koll på var man kopplar in sig. Om du kan ge lite information om hur det ser ut kan vi säga om det är enkelt eller svårt.

Slutligen ska skyddsjorden kontrolleras, att skyddsjordsledaren till varje armatur har kontakt fram till matningspunkten. Om man t.ex hittar en lämplig dosa som man kan tjyva ström från måste man där först på något sätt säkerställa att den finns en skyddsjord och att den är intakt. Detta behöver inte vara krångligare än att ohmmäta med en multimeter med hjälp av en lång skarvsladd till matningspunkten.

Så strömbrytarvarianten är kanske väldigt enkel att installera. Men du får inte, så det är ingen uppmaning härifrån. Men jag kan bara säga att om man läser på, tränar lite och gör en installation enligt konstens alla regler som är korrekt, och gör kontrollen korrekt, då kommer ingen att anmärka på den i framtiden. Man ska inte missa att installationen även ska vara snygg med raka kablar och fina böjar så att folk tror det är en yrkesman som gjort den.
 
  • Gilla
preben89 och 1 till
  • Laddar…
Min erfarenhet av belysningsarmaturer dylika i inläggen är att det går inte få in en 3G1,5 kabel i kopplingslådan, hålet är helt enkelt för litet, man får hitta något klenare.

Protte
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag förstår, en enkel installation av strålkastare som inte får kosta för mycket. Det hade varit bra om folk fick göra lite mer eljobb utan krav på behörighet för att undvika olämpliga lösningar. Det krävs ju inga speciella kunskaper för att montera en strömbrytare och en kopplingsdosa och ansluta två lampor, men man får inte.

JFB betyder jordfelsbrytare. Sätter du ett uttag på bekväm höjd så kommer det att användas till annat än denna lampa for sure. Och reglerna är tydliga på att nya uttag, speciellt utomhus, ska skyddas av en JFB. Undantag finns endast vid utvidgning av torra bostadsrum. Så har du ingen JFB som skyddar denna gruppledning så måste en sådan installeras. Vi kan inte "ge" några avsteg. Med en fast inkoppling av lamporna ser jag inte kravet på JFB som lika hårt i detta fall även om det numera finns krav på JFB för kretsar som matar belysning i bostäder. Dina lampor antar jag sitter på onåbar höjd?

Dessutom, 3-5 meter anslutningskabel innebär att den kommer att hänga lite löst och/eller vara lätt klamrad mot väggen. Egentligen inga problem alls, bara du väljer arean 1.5 mm². Men det sticker i ögonen. Man gör inte så. Folk kommer att peka finger. Kanske hamnar du på facebook i gruppen "elfel" om nån sur elektriker får syn på det. Det finns inga regler direkt emot det, och det går säkert att göra snyggt, men problemet med uttaget kvarstår.

Så jag kan inte rekommendera annat än att montera en strömbrytare på din tänkta plats för uttaget (eller på ett bättre ställe). Istället för gummikabel får man klamra en installationskabel som t.ex EXLQ. En dosa vid varje lampa ger en övergång till armaturens gummikabel. Om man ska prata om en gräns för längden på anslutningskablar så skulle jag säga två meter. Men det ska helst inte vara längre än att den kan hänga fritt. Man klamrar inte anslutningskablar. Så kanske räcker det med en dosa som båda lamporna kan anslutas i.

Sedan ska man nalla ström nånstans. Det kan vara enkelt eller svårt. Man behöver ha lite koll på var man kopplar in sig. Om du kan ge lite information om hur det ser ut kan vi säga om det är enkelt eller svårt.

Slutligen ska skyddsjorden kontrolleras, att skyddsjordsledaren till varje armatur har kontakt fram till matningspunkten. Om man t.ex hittar en lämplig dosa som man kan tjyva ström från måste man där först på något sätt säkerställa att den finns en skyddsjord och att den är intakt. Detta behöver inte vara krångligare än att ohmmäta med en multimeter med hjälp av en lång skarvsladd till matningspunkten.

Så strömbrytarvarianten är kanske väldigt enkel att installera. Men du får inte, så det är ingen uppmaning härifrån. Men jag kan bara säga att om man läser på, tränar lite och gör en installation enligt konstens alla regler som är korrekt, och gör kontrollen korrekt, då kommer ingen att anmärka på den i framtiden. Man ska inte missa att installationen även ska vara snygg med raka kablar och fina böjar så att folk tror det är en yrkesman som gjort den.
Jo, är ju inte direkt kunnig på el, varför jag tänkte göra det enkelt och säker med en kontakt. Men det verkar tydligen vara lite mer komplicerat än så. Får väl lämna detta tillsvidare och låta en elektriker fixa detta så småningom samtidigt med annat ärende.

Här är en bild på hur det ser ut. ☺
 
  • Elektriska installationer med rör och kopplingsdosa i ett äldre trähus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok, du har ett befintligt uttag. Då får man ju naturligtvis använda det :) Jag missuppfattade det som att ett nytt uttag behövde monteras. Det underlättar, och det är ju ovanligt att strålkastare på väggen är i något stort behov av JFB.

Jag förstår att detta gör det än mer omotiverat att ta någon större kostnad för två st strålkastare. Det gäller då bara att göra gummikabelinstallationen snygg så att den inte sticker i ögonen. En försvårande omständighet är att en av dem behöver gå igenom väggen, om det inte finns fritt utrymme längst upp som det brukar finnas, stort nog för en stickpropp. Annars får du borra ett 50 mm hål. Eftersom det är en "lös" anslutningskabel bör den gå att demontera utan verktyg. "Lätt fastsatt" får och bör den vara, och snyggt. En kabelkanal är overkill här men hade kunnat användas t.ex i ett uterum. Jag har inga konkreta tips. Gör inga knutar på kabeln bara.

H05RN-F 3G1.5 är lämplig. Då kabeln är över 2 meter lång måste arean 1.5 mm² användas. H05RN-F finns i denna variant men kanske svårt att hitta på löpmeter i butik. H07RN-F är vanligare men är nån millimeter tjockare och passar kanske inte i armaturen. Du kan ju även leta efter ett 5 meters skarvuttag likt den du länkar till så får du en gjuten stickpropp.

PS. Uttaget nere till höger i bild bör du montera bort, eventuellt låta ersättas med ett modernt CEE-uttag.
 
  • Gilla
kaffetorsk
  • Laddar…