Vattenutkastare - nybygge
Gör en grund till ett nytt hus. Vill ha en extra vattenutkastare på baksidan. Ytterväggen är inte i anslutning till något rum med golvbrunn.
Hur löser man detta enligt alla principer med säker vatten?
Kopplingsskåp ska väl ha skvallerrör till ett rum med golvbrunn?
Ska jag dra ut PEX genom grunden, sätta vinkel och gå upp på fasaden? på så sätt blir det skarvfritt, och kopplingen på kranen hamnar utomhus Frågan är hur snyggt det blir....
Hur löser man detta enligt alla principer med säker vatten?
Kopplingsskåp ska väl ha skvallerrör till ett rum med golvbrunn?
Ska jag dra ut PEX genom grunden, sätta vinkel och gå upp på fasaden? på så sätt blir det skarvfritt, och kopplingen på kranen hamnar utomhus Frågan är hur snyggt det blir....
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 358 inlägg
Dra en PEM slang från där vattenmätaren ska sitta ner under grunden och ut där du ska ha kranen? Och därifrån drar man upp ett rör längs fasaden.
Ja, ett alternativ helt klart. Men vattenmätarskåpet är förberett för genomgångar av skyddsrör 25 eller 28, dvs PEX RiR. Får dra pemslang i ett Uponor skyddsrör isåfall då....
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 272 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 272 inlägg
Du kan ju inte ha en sådan lösning och tro den ska vara fryssäker enligt ovan.
Kopplingsskåp VUK har inget skvallerrör, utan ev läckage rinner ner i skyddsröret vidare tillbaka till fördelarskåpet!!
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.17_lk-kopplingsskap-vuk.pdf
Upp med en 16mm PEX på varma sidan av ytterväggen och koppla i kopplingsskåpet VUK!
Kopplingsskåp VUK har inget skvallerrör, utan ev läckage rinner ner i skyddsröret vidare tillbaka till fördelarskåpet!!
https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.29.c.17_lk-kopplingsskap-vuk.pdf
Upp med en 16mm PEX på varma sidan av ytterväggen och koppla i kopplingsskåpet VUK!