Vi har en strömbrytare som går till viss utebelysning, 4 st spottar, såna som sitter i varsin marksten runt poolen och till 2 st. Lampor i poolen. När vi slår till den löser jordfelsbrytaren ut. Har förstått att sånt är vanligt vid regn, men nu är det snustorrt. Är det troligt då att det är belysningen inne i poolen som stökar? Men den borde väl vara gjord för att tåla lite vatten? Hur kan vi felsöka?
 
Armaturer som sitter en i pool får man anta har den kapslingsklass som behövs.
Hur är status för poolarmaturerna, ålder och skick?

För kontroll måste ev. armaturerna öppnas eller kontrollmätas (resistansmätning mot jord) utifrån.
 
E etompau skrev:
Armaturer som sitter en i pool får man anta har den kapslingsklass som behövs.
Hur är status för poolarmaturerna, ålder och skick?

För kontroll måste ev. armaturerna öppnas eller kontrollmätas (resistansmätning mot jord) utifrån.
Vi har just flyttat in så lite oklart, 10 år kanske? Men resten av poolen är i bra skick och det lilla man ser ser ju okej ut..kan man ta bort skyddsglaset trots att det är vatten i? Spottarna i markstenen ser man att det är små fuktbubblor under glaset, kan ju vara nåt ändå kanske? Trots att det är torrt i övrigt?
 
JFBn övervakar 230 V-delen av dessa system. Poollampor och sannolikt även markstenslamporna har en transformator. Så ni ska leta efter felet fram till denna/dessa transformatorer. Början med en visuell kontroll av kablar (som går att inspektera) och alla kopplingspunkter. Därefter kan man behöva mäta isolationen. Så mycket mer går att inte säga utan att veta mer om er installation.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.