Kabel mellan centraler
Medlem
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Troligen för klen kabel pga utlösningsvillkoret.
Sedan så behöver det säkras med 20 A för att räcka till 10-12 kW och då säger tumregeln att det krävs minst 4 mm2.
men vad har du för förimpedans?
Protte
Sedan så behöver det säkras med 20 A för att räcka till 10-12 kW och då säger tumregeln att det krävs minst 4 mm2.
men vad har du för förimpedans?
Protte
Medlem
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Det finns många trådar i detta ämnet här. Kanske Bo Siltberg kan en gång för alla göra en handledning med sin härliga vattenkokarmetod.
Till TS: bara forumsöka, du är inte den första.
Till TS: bara forumsöka, du är inte den första.
Om jag räknar lite snabbt (och förhoppningsvis inte fel) så får jag det till att 50m 2,5 mm2 ger en resistans på 0,74ohm, och det sen i sin tur ger marginal till ytterligare ca 0,7 ohm i förimpedans + slingimpedans + impedans i ev ytterligare huvudledningar på vägen.
Så, det kan gå, men det är inga stora marginaler. Det måste kollas upp ordentligt på plats.
Det är saker du troligen kan göra själv ifall du är villig att göra lite jobb.
Börja med att söka i forumet efter "vattenkokarmetoden", så du ser hur du själ kan kolla upp förimpedansen.
Så, det kan gå, men det är inga stora marginaler. Det måste kollas upp ordentligt på plats.
Det är saker du troligen kan göra själv ifall du är villig att göra lite jobb.
Börja med att söka i forumet efter "vattenkokarmetoden", så du ser hur du själ kan kolla upp förimpedansen.