Min erfarenhet av rökdetektorer är att de larmar väldigt snabbt. Ex: Vi har ett kök ca 20kvm och en rökdetektor i hallen och en i matrummet. Den i hallen löser ut ibland om man är oförsiktig med rök från ugnen och snabb med köksfläkten på högsta. Normal takhöjd och dörröppning mellan rummen.
Rök brukar sugas ut i kök och bad/toa eftersom ventilationen oftast är ordnad så. Detektorn i vår hall var först kopplad till larmet men det larmade för ofta och blev mekkigt, särskilt om svärmor lagar mat själv, det börjar tuta ute och inne och så ringer de från Rapid och undrar vad som står på... :)
Vi flyttade den larmkopplade halldetektorn till övervåningen. I hallen sitter istället en helt vanlig "standalone". Detektorn i matrummet är kopplad till larmet. Den har aldrig larmat för rök i köket eftersom röken inte vill ta den vägen. Nu funkar det kanon och det blir lagom segt. Sedan har vi ytterligare "standalone" detektorer på vind och i källare. Totalt fem rök på 120kvm boyta.

F.ö måste jag väl säga att det är inte perfekt, men allt har funkat bra. Enda falsklarmet var då en vibrationsdetektor löste ut under en höststorm. Naturligtvis var vi utomlands då...
 
B barfotalasse skrev:
Min erfarenhet av rökdetektorer är att de larmar väldigt snabbt. Ex: Vi har ett kök ca 20kvm och en rökdetektor i hallen och en i matrummet. Den i hallen löser ut ibland om man är oförsiktig med rök från ugnen och snabb med köksfläkten på högsta. Normal takhöjd och dörröppning mellan rummen.
Rök brukar sugas ut i kök och bad/toa eftersom ventilationen oftast är ordnad så. Detektorn i vår hall var först kopplad till larmet men det larmade för ofta och blev mekkigt, särskilt om svärmor lagar mat själv, det börjar tuta ute och inne och så ringer de från Rapid och undrar vad som står på... :)
Vi flyttade den larmkopplade halldetektorn till övervåningen. I hallen sitter istället en helt vanlig "standalone". Detektorn i matrummet är kopplad till larmet. Den har aldrig larmat för rök i köket eftersom röken inte vill ta den vägen. Nu funkar det kanon och det blir lagom segt. Sedan har vi ytterligare "standalone" detektorer på vind och i källare. Totalt fem rök på 120kvm boyta.

F.ö måste jag väl säga att det är inte perfekt, men allt har funkat bra. Enda falsklarmet var då en vibrationsdetektor löste ut under en höststorm. Naturligtvis var vi utomlands då...

Tänker du till så är den röken från ugn och spis varm. Vid en brand har inte den första röken (som vi pratar om) uppnåt så hög värme så den sticker inte lika snabbt upp i taket. 25årig erfarenhet som utvecklats tillsammans men brandingenjörer
 
@barfotalasse röken från främst ugnen innehåller väldigt mycket vattenånga och det beter sig på annat sätt än pyrrök och rök från eld.
Har du kollat med rökpatroner hur luften rör sig?


Jag har provat att ha vår kombidetektor vid vår matplats ca sex meter från spisen, den har inte löst ut någon gång.
Jag provar våra rökdetektorer med både testspray och med rökpenna någon gång per år, så jag vet att dom fungerar.


Jag har varit anläggningsskötare för 16 brandlarmsanläggningar på jobbet i 13 år, har lämnat över dessa till en kollega, samtidigt så har jag fått en brandlarmsanläggning på 16 centraler som jag är anläggningsskötare för.
Jag har varit med och bytt ut 10 av mina 16 gamla anläggningar, tre anläggningar har jag varit med att planera/bygga. Ja för vissa anläggningar har vi lämnat förslag på placering av alla larmpumkter som sedan SBCS-registrerade brandlarmsfirman godkände.

Vid några tillfällen så har vi (jobbet) i samarbete med SBCS-certifierad besiktningsman eldat ”rökplattor” (typ skumgummiplattor) för att se hur brandröken sprids i lokalen.
I våra uthyrningsrum så finns det även dusch, precis utanför badrummet i en 3 kvm stor hall så sitter det rökdetektor, den har vi varit tvungna att minska känsligheten på för att den inte skulle lösa ut pga vattenånga, den i sovrummet (ca 8 kvm) har aldrig löst ut pga duschning.
 
Demmpa Demmpa skrev:
@barfotalasse röken från främst ugnen innehåller väldigt mycket vattenånga och det beter sig på annat sätt än pyrrök och rök från eld.
Har du kollat med rökpatroner hur luften rör sig?


Jag har provat att ha vår kombidetektor vid vår matplats ca sex meter från spisen, den har inte löst ut någon gång.
Jag provar våra rökdetektorer med både testspray och med rökpenna någon gång per år, så jag vet att dom fungerar.


Jag har varit anläggningsskötare för 16 brandlarmsanläggningar på jobbet i 13 år, har lämnat över dessa till en kollega, samtidigt så har jag fått en brandlarmsanläggning på 16 centraler som jag är anläggningsskötare för.
Jag har varit med och bytt ut 10 av mina 16 gamla anläggningar, tre anläggningar har jag varit med att planera/bygga. Ja för vissa anläggningar har vi lämnat förslag på placering av alla larmpumkter som sedan SBCS-registrerade brandlarmsfirman godkände.

Vid några tillfällen så har vi (jobbet) i samarbete med SBCS-certifierad besiktningsman eldat ”rökplattor” (typ skumgummiplattor) för att se hur brandröken sprids i lokalen.
I våra uthyrningsrum så finns det även dusch, precis utanför badrummet i en 3 kvm stor hall så sitter det rökdetektor, den har vi varit tvungna att minska känsligheten på för att den inte skulle lösa ut pga vattenånga, den i sovrummet (ca 8 kvm) har aldrig löst ut pga duschning.
Ja inga konstigheter
 