teoretiskt sätt inga problem
praktisk så måste motorn på taket styras samtidigt som du ändrar fläkthastighet nere
 
Räcker det då att den startar då köksfläkten går igång, dvs att den externa på vinden endast har ett varvtalsläge . Alternativt att man startar den externa motorn vid behov (då köksfläkten inte räcker till)
 
Vilken fläkt har du nu ? Kapacitet ? Oftast är problemet med dåligt sug inte pga att fläkten är svag. Har du exvis ett tätt hus och stängt alla friskluftsventilerna så suger inte köksfläkten ut något alls.
 
  • Gilla
PsychoCheF
  • Laddar…
vi har en Siemens LC91KWV60
max luftflöde 525 m3/h
Intensivläge 991 m3/h
Diametern på Stoss är 120, vilket drar ner effekten något men vi kunde inte ha 150. Vi har dock fått bort en krök när vi byggt om köket.

Tanken på extern fläkt skulle vara en lösning om vi fortsatt upplever otillräckligt sug när vi nu bytt fläkten.
 
Om du inte har mycket annorlunda matlagningsvanor(ex 4 fritöser på gång samtidigt) så borde den fläkten räcka. Har du provat att öppna ett fönster i andra änden av huset medans du gör mat ? Förbättrar det draget i utsuget så behöver du mer ventiler.
 
A
Dessa fläktar är kinkiga på antal böjar och diameter på imrören
minsta lilla så ger de inte mer på högsta än lägsta hastighet och oljudet ökar för att fläkten kaviterar
 
P
Med ett 125 rör så hjälper det nog föga hur många motorer du har.
Det är för litet för att kunna komma i närheten av fäktens max kapacitet.
Om du tex har 4-5 meter rör och två 90böjar så skulle jag uppskatta att du kan pressa igenom ca 300kbm/h.
Mao meningslöst att köra fläkten på högre hastigheter, blir bara mer oväsen.

Och tänk på tilluften som nämndes ovan.
Kommer det inte in lika mycket luft som ska ut händer ingenting.
 