Hej,

Jag har ett fritidshus byggt i slutet av 1950-talet. Jag skulle byta ut två taklampor i hallen som tänds/släcks med samma strömbrytare.

De två gamla taklamporna har lysrörs lampor om det kan påverka problemet.

Problem: De två gamla taklamporna är inkopplade med blå, svart och grön/gula sladdar. En brun sladd är ej inkopplad har ett plasthölje (ubåt?) på sig. De funkar som det ska med denna koppling till de gamla lamporna. Men de funkar inte med denna koppling i de nya lamporna och all el blev då utslagen och jordfelsbrytaren utlöstes.

Jag tog nya tag denna helg. Jag kopplade ur den svarta sladden och kopplade in den bruna. Då slås inte elen ut men lampan lyser hela tiden.

Har inget tändningsverktyg. Har kopplat in ett flertal lampor i mina dar men är ingen el expert.

Hur ska jag göra?
 
Eluttag som är demonterat från väggen med oskyddade kablar och trådar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Interiör av en avtagen taklampa som visar lysrör, hållare och elektriska kopplingar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Eluttag som är demonterat från väggen med oskyddade kablar och trådar synliga.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ser inget konstigt med dina grejor på de två bilderna. Skaffa dig ett mätinstrument för ca 150 kr, så kan du mäta upp prylarna.
Är det den gamla eller nya armaturen du visar på bilden.
Vi kanske sakar en del info omkring dina grejor.
 
Hej, det är den gamla lampan som syns på bilden.

Men vad som är riktigt konstigt är att jag bara har den gamla lampan ( bilden) på foto. Och där ser man ju att det är 1 blå, 1 brun och 1 grön/gul sladd som går mot armaturen. Precis så kopplade jag den andra lampan!
Men den andra lampan var ju från början kopplad med 1 blå, 1 grön/gul och1 SVART sladd in mot lampan....
 
H Huss888 skrev:
Hej, det är den gamla lampan som syns på bilden.

Men vad som är riktigt konstigt är att jag bara har den gamla lampan ( bilden) på foto. Och där ser man ju att det är 1 blå, 1 brun och 1 grön/gul sladd som går mot armaturen. Precis så kopplade jag den andra lampan!
Men den andra lampan var ju från början kopplad med 1 blå, 1 grön/gul och1 SVART sladd in mot lampan....
Har gröngul ledare använts till något annat än skyddsjord, så hoppar jag av här. Låter som någon fulkoppling som du bör låta en fackman kontrollera.
 
Ok, kan en lösning vara att inte koppla in grön/gul skyddsjord?
 
Men såklart märkligt med två olika kopplingar till de två lamporna?
 
Häng inte upp dig på färgerna. Titta istället på vad ledarna har för funktion då färgerna på tändtrådar och nollor kan variera. I taket har du troligen fast fas (troligen brun), svart tändtråd, blå nolla och grön/gul skyddsjord, men det är endast en hypotes. Problemet här verkar ligga i inkopplingen av den nya armaturen. Det som är kritiskt är att skyddsjorden hamnar på rätt ställe, om armaturen ska skyddsjordas.
 
Jag förstår inte riktigt vad vi ser på bilderna. Det är dels en fast monterad armatur med lysrörslampor, dels en vanlig taklampe kontakt. Är kontakten ny?

Du skall absolut inte labba med att "inte koppla gröngul". Det mest sannolika här är någon form av förväxling mellan trådarna. Men sluta att labba, du måste veta vad du kopplar in och varför.
 
Funkar kopplingen i mittersta bilden, men inte de andra två?
 
Hej och tack för alla svar. Är i stan nu och ska fixa med lamporna kommande helg.

De två bilderna med lampkontakten är ny och som jag kopplat ihop. Det finns ingen bild på den nya lampan, kan fixa det i helgen.

Det konstiga är ju som sagt att i den gamla lampan jag tagit bort, där var den svarta sladden kopplad till lampan och den bruna friställd.
MEN i den kvarvarande gamla lampan är det blå, brun och grön/gul som är inkopplade.
 
Och som jag sa så ska du inte hänga upp dig färger. Det är full naturligt att tändtråden är svart i en dosa och bruna i en annan. Man kan inte gå på färger. Man behöver titta sig omkring och ta reda på vad varje färg har för funktion i varje dosa.
 
H Huss888 skrev:
all el blev då utslagen och jordfelsbrytaren utlöstes.
Skulle kunna bero på att nolla och jord är omkastade eller ihopkopplade någonstans. Eftersom de gamla lamporna funkar så lär felet vara i de uttag du har monterat eller i de nya lamporna, så att leta fel i den fasta installationen känns inte som högst prioriterat.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.