Hej,

Hoppas någon kan hjälpa!

Vi har skruvat ur elkontakten medans vi rivit och satt upp nya gipsväggar.
Elkontakterna är kopplade tillbaka på samma sätt som dom satt (tog kort så allt blev exakt samma).
Jag har problem med en kontakt som orsakar att jfb slår ut.
När jag sätter in Eldosan i väggen igen och skruvar fast den, så slår jfb ut. men när den ”hänger löst” utan att vara fast skruvad så funkar det fint.

Det är ett stålrör i väggen som själva innerdelen av dosan sitter i.

någon som vet va felet kan va?
 
E
Kontrollera så att ingen av kablarna blivit skadade genom att t.ex komma i kläm eller liknande.

Slår jfb ifrån oavsett om säkringen till det uttaget är på eller av?
 
Ja jfb slår ut även fast säkringen är av.
Kablarna ser ok ut.
 
Är apparatdosan i plast eller metall? Kanske har din nolla blivit skadat nånstans så att hela röret + dosa har nollpotential, när sedan metallhöljet på kontakten (som är skyddsjordad?) nuddar dosan så borde jfb slå ifrån trots säkring av.

Har du en multimeter kan du ju pröva mäta kontinuitet mellan nolla och rör/dosa, vilket det inte bör vara.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.