Var fyller man på vatten i systemet, alltså vilken ratt?
Blå ratt, säkert så står det 9 bar på topp av ratten är , du får följa alla rör som går till elementen och någonstans sitter det en kran/ventil kopplad med rör till Varmvatten/Kalllvatten -rör, när du fyller håll koll på trycket , max 1 bar ska det vara. Ser ut som att det står påfyllning på en ratt där..
Fyllt på vatten, luftat och fyllt på igen, nu är trycket ca 1 bar.
Nu till en annan fråga:
Bor i ett tvåvåningshus och på nedervåningen kom det vatten både i de två små "kranarna" uppe på elementet och i de nedre "kranarna".
På övervåningen kom det ingenting i de övre kranarna och det droppade bara lite i de nedre, + att det lät mycket inuti elementen.
Vad beror det på och vad ska jag göra?
Nu till en annan fråga:
Bor i ett tvåvåningshus och på nedervåningen kom det vatten både i de två små "kranarna" uppe på elementet och i de nedre "kranarna".
På övervåningen kom det ingenting i de övre kranarna och det droppade bara lite i de nedre, + att det lät mycket inuti elementen.
Vad beror det på och vad ska jag göra?
2 våningar hur högt är det från manometern till överkant på ett element vån 2 , 1 bar är 10 meter, så fyll till 1,5 bar och lufta , bli inte rädd om säkerhetsventilen börjar rinna , den öppnar vis 1,5 bar, sen får du hålla koll på trycket, det sjunker när man luftar. Vid klar luftning så kan du tappa ur lite så trycket stannar på ca 1,2 bar