Hej, kan inte riktigt hitta vad som anses vara fackmannamässigt mässigt.

Har haft rörläggare och mattläggare på plats. Är generellt nöjd men rörgenomföringarna oroar.

När allt var klart hade rörläggarna slarvat med täckbrickorna (kanske tur för annars hade vi trott de tätat upp allt bakom) och vi påpekade det samt att det ej täckte tätt runt rören.

Rörläggare kan komma ut och byta brickor men hänvisar till att det är mattläggare som ska se till att det är tätt runt rören. Misstänker att mattläggare kommer hänvisa till att rörläggaren kan täta när vi pratar med dem. Så vad är vägen vi ska ta här för att känna oss säkra på att allt går rätt till?

Bifogar bilder men har tyvärr ingen bild tillgänglig på hur mattan såg ut runt rör innan blandarfäste kom på. Vej om rörmokare tätat något där men även där var mattan skuren runt rören och ej dragen över. (Kan ej få en bild senare)

Kan lägga till att båda firmorna är välrenommerade och lokalt kända.
 
  • Rörgenomföring med otät täckbricka mot grått kakel, synliga glipor och slarvigt arbete.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vägg med rörgenomföringar och dåligt monterade täckbrickor som inte täcker öppningarna runt rören ordentligt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Ledsen
UffePlåtis
  • Laddar…
Det är mattläggaren som skall täta runt rören, rören skall finnas innan mattan sätts. Men även om rörisen är "oskyldig" så borde han vägrat montera något innan det var tätt runt rören.

Mattan skall "kragas upp" runt rören. Det duger inte med silikon eller liknande.
 
Rören var på plats innan mattläggaren kom, dålig bild men så såg det ut Innan mattan på väggen sattes.
 
  • Rum före mattläggning med synliga rör på golv och vägg och eluttag utan täckning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Då får du reklammera mattläggningen.

Det verkar inte som din mattläggare har rätt kunskap. Du bör nog läsa in dig själv på hur det skall se ut. Du kan dels ladda ned reglerna från GVK (mattläggarnas branschorganistation), reglerna är på 10 - 20 sidor och lättlästa. Försök också hitta monteringsinstruktioner från mattillverkaren, bör finnas på deras hemsida.

Låt inte mattläggaren göra någon egenuppfunnen tätning (att kleta dit silikon går på ett par minuter, men är inte godkänt).
 
Trist läge då altså.
De är medlemmar i GVK så borde kunnat lita på att det blir bra gjort.
 
nittontre nittontre skrev:
Trist läge då altså.
De är medlemmar i GVK så borde kunnat lita på att det blir bra gjort.
GVK är ingen garanti för att någon ska göra ett bra jobb.
 
  • Gilla
tank77
  • Laddar…
Som i alla andra badrum så kränger mattläggaren mattan runt rören så mattan går ut på skydds höljet sen kommer rörmokaren och skär bort allt jäms med väggen för att få dit sina täckbrickor och gör då att det inte är tätt.
 
  • Gilla
Tamazin
  • Laddar…
P PB87 skrev:
Som i alla andra badrum så kränger mattläggaren mattan runt rören så mattan går ut på skydds höljet sen kommer rörmokaren och skär bort allt jäms med väggen för att få dit sina täckbrickor och gör då att det inte är tätt.
Fast i detta läge har ju rörläggarna inte ens fått dit sina täckbrickor utan de sitter med ett avstånd om ca 2-3 mm från väggen (detta erkände rörfirman var tokigt och erbjuder sig att byta till brickor som ej är av plast samt större, men påpekar att det fortfarande inte kommer vara tätt).

Är mest orolig för rören som går ut till blandaren i duschen då jag ej ser hur rörmokarna löst det bakom blandarfästet, de andra rören kommer vi bygga in i ett skåp. Ska fråga dem i morgon.

Har även påpekat fel till firman som lagt mattan under kvällen, får se vad de säger.
Känns lite trist eftersom allt annat funkat så bra.

Har även skickat en förfrågan om en besiktning av arbetat till en oberoende besiktningsman, så får vi se.
 
P PB87 skrev:
Som i alla andra badrum så kränger mattläggaren mattan runt rören så mattan går ut på skydds höljet sen kommer rörmokaren och skär bort allt jäms med väggen för att få dit sina täckbrickor och gör då att det inte är tätt.
Det är ju ett tänkbart scenario. Att det alltså varit korrekt tätat, men då passar inte täckbrikorna, så att rörläggaren har skurit bort det som sticker ut, och därmed tätningen. Nu tycker jag att man ser på en av bilderna att mattan är skuren i flikar, så borde det inte se ut om det var rörmockaren som skurit bort "kragen".
 
En undran, ser ut som om det är nya skivor på väggarna, vem har bestämt hur rören ska dras i så fall? Beställaren? Rörfirman? Mattläggaren? Vettigast hade ju varit att komma ut med rören längre från golvbrunnarna och dra synliga rör!
 
Krilleman
Skyddsrören ska ju sticka ut 2mm utanför tätskiktet, i detta fallet våtrumsmattan.

Finns det ens skyddsrör, eller har dom kapats ner bakom mattan?
 
Krilleman Krilleman skrev:
Skyddsrören ska ju sticka ut 2mm utanför tätskiktet, i detta fallet våtrumsmattan.

Finns det ens skyddsrör, eller har dom kapats ner bakom mattan?
Skyddsrör finns och de är kapade en bit utanför.
 
  • Skyddsrör sticker ut genom väggen nära eluttag, kapade en bit utanför väggytan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
Det där ska du definitivt reklamera. Det är mattläggare uppgift att täta det
 
H hyo57 skrev:
En undran, ser ut som om det är nya skivor på väggarna, vem har bestämt hur rören ska dras i så fall? Beställaren? Rörfirman? Mattläggaren? Vettigast hade ju varit att komma ut med rören längre från golvbrunnarna och dra synliga rör!
Det är nya skivor och rörläggarna satte pexrör innan väggarna återmonterades och kom tillbaks när mattläggare var klar för att montera utanpåliggande rör och sätta upp VVB. De enda rören som går i vägg är inkommande vatten samt de som går till duschen. Vi berätta vilka funktioner vi ville ha (vad som ska vara var i badrummet) och lita sedan på att rörläggarna gör det som är rätt enl deras föreskrifter.

Rören ner till vänster i bild är för varmt och kallt vatten som ska till kök i rummet bredvid. De som sitter i en grupp om fyra består av inkommande vatten nerifrån, vatten som ska gå ner från VVB och två rör som tar vatten till duschen. Anledningen till att det finns 2 brunnar är att VVB ska ha en egen. VVB och rör till vänster byggs in i ett skåp.
 
Kontakta mattläggarens chef och informera om att mattläggaren behöver gå kurs....
 
  • Gilla
Våga
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.