Hej forumet!

Håller på att gjuta plintar till attefallshus, 250 mm armerade med 3-4*10 mm järn i varje plint. Tog bort pappen efter en veckas härdning och på vissa plintar ser det ut som på bilden nedan. Denna är dock värst. Tydligen har jag slarvat med stötpinnen vid gjutningen (tyckte jag tryckte ordentligt i varje plint, men det är så dags nu). Påverkar denna skiktningen tryckhållfastheten? Eller kan man se sådana här skiktningar som kosmetiska?

Vore toppen med second opinion så jag vet om jag behöver gjuta om plinten!

Tack på förhand!

Ny-gjutna betongplintar med synlig skiktning och ojämn yta avslöjar ett slarvigt gjutarbete.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 

Bästa svaret

Dålig vibbrering av plinten, sitter luft kvar i betongen som inte kommit upp på ytan vid gjutning, har du armeringsjärn i plinten eller bara rakt av.,troligtvis är det mest i ytterkant som det ser ut så.Eftersom trycket kommer rakt uppifrån och inte i sidled så kommer det att hålla.
 