Någon som kan detta med laddomat 21-100 från termoventiler..
För mitt problem är att efter pannan har fyllt tankarna till rätt temp o pannan stänger ner, så fortsätter laddomaten ladda över till tankar o cirkulera tillbaka, vilket säkert är rätt då den kör ut den sista värmen ur pannan.. Men så håller den på länge, även att det inte finns mer värme i pannan.. Så resultatet blir ju att den cirkulera runt mitt varma vatten i pannan ända tills termostaten stänger vilket den gör vid 63 grader, men har ju 80 grader i tankarna.. Så pannan kyler ju ner mitt vatten.. Jag vill ju att laddomaten stänger typ 5 - 10 min efter pannan stängt ner... Hoppas jag kunde förklara så ni förstår
Brännaren är en Biocomfort med äldre version av box..
För mitt problem är att efter pannan har fyllt tankarna till rätt temp o pannan stänger ner, så fortsätter laddomaten ladda över till tankar o cirkulera tillbaka, vilket säkert är rätt då den kör ut den sista värmen ur pannan.. Men så håller den på länge, även att det inte finns mer värme i pannan.. Så resultatet blir ju att den cirkulera runt mitt varma vatten i pannan ända tills termostaten stänger vilket den gör vid 63 grader, men har ju 80 grader i tankarna.. Så pannan kyler ju ner mitt vatten.. Jag vill ju att laddomaten stänger typ 5 - 10 min efter pannan stängt ner... Hoppas jag kunde förklara så ni förstår
Brännaren är en Biocomfort med äldre version av box..
Såg i en annan tråd att du hade sänkt laddomatens termostat från 75° till 62°.
Där har du problemet/lösningen.
Sätt tillbaka termostaten på 75°-80°, så går laddningspumpen medan brännaren går och stoppar när pannan har samma temperatur som tankarna eller du kanske menar termostaten i laddomaten?
Då måste du lista ut vad som styr pumpen. Följ kabeln och se vart den tar vägen.
Där har du problemet/lösningen.
Sätt tillbaka termostaten på 75°-80°, så går laddningspumpen medan brännaren går och stoppar när pannan har samma temperatur som tankarna eller du kanske menar termostaten i laddomaten?
Då måste du lista ut vad som styr pumpen. Följ kabeln och se vart den tar vägen.
S Stegatorparn skrev:Såg i en annan tråd att du hade sänkt laddomatens termostat från 75° till 62°.
Där har du problemet/lösningen.
Sätt tillbaka termostaten på 75°-80°, så går laddningspumpen medan brännaren går och stoppar när pannan har samma temperatur som tankarna eller du kanske menar termostaten i laddomaten?
Då måste du lista ut vad som styr pumpen. Följ kabeln och se vart den tar vägen.
Den går in i boxen, så där lär väl säkert vara någon inställning som man kan justera tiden på laddomaten efter pannan stängts av.. Få gå ner o kika lite, för är massa inställningar..
Panntemp är ju inställd på 65 grader temp diff 15 graderS Stegatorparn skrev:
stopp temp pump 75 grader..
Så är den inställd nu...
Fortfarande 62 graders termostat i laddomaten, tror det va 72 graders original.. Ska jag byta tillbaka?
Nej, byt inte tillbaka till 72° termostat i Laddomaten. Laddningen börjar tidigare och du får ju 80° i tankarna vilket är tillräckligt.
Inställningarna ser bra ut.
Med dina inställningar borde laddningspumpen stängas av vid 75° och frågan blir varför den inte gör det?
Kan den styras av annan termostat i pannan eller en rökgastermostat i rökkanalen?
Inställningarna ser bra ut.
Med dina inställningar borde laddningspumpen stängas av vid 75° och frågan blir varför den inte gör det?
Kan den styras av annan termostat i pannan eller en rökgastermostat i rökkanalen?
Jag satte upp den till 80 i boxen, då stannade laddomaten direkt.. Så det verkade funka bättre..
Jag har ju rökgasgivare i kanalen med, så den kan ju helt klart läsas av den med, dock är den ju ganska låg typ 100grader efter en 10 min efter den stängt ner..
Jag har ju rökgasgivare i kanalen med, så den kan ju helt klart läsas av den med, dock är den ju ganska låg typ 100grader efter en 10 min efter den stängt ner..
Även glöd brinner med lufttillförsel och medför varma rökgaser. Så om rökgastermostaten är monterad vettigt och rätt inställd går pumpen så länge det finns värme att leverera. På en pelletspanna kör man lämpligen pumpen när brännaren går.