Man bör hålla 58-59 ut och minst 50 tillbaks på vvc.

Detta gör man givetvis helt och hållet med VP, varför skulle man vilja betala mer, när man kan betala mindre ?
 
B Björkman skrev:
Tack för svar. Driftansvarig hävdar att:

"Vår anläggning fram till blandarna i de enskilda lägenheterna har sådana kvaliteter att om vi prioriterar risker för brännskador på grund av det varma vattnet så uppfyller vi Boverkets regler om temperaturen vid tappstället är 38 grader eller högre."

I mina ögon måste detta bygga på en felaktig tolkning av Boverkets regler? Såvitt jag förstår så är 38 grader en begränsning man sätter vid särskilda omständigheter där t.ex. barn/handikappade riskerar att skada sig på varmvatten exempelvis på förskolor. Men detta undantar oss väl inte från att tempen på returslingan ska hålla minst 50 grader? Sänkning av temp från 50->38 grader sker väl mekaniskt i blandaren men vattnet som leds fram till blandaren ska fortfarande överstiga 50 grader?

Driftansvarig framför också att:

"mycket korta grenledningar från delningspunkten i resp lägenhet vilket reducerar möjligheter för tillväxt av legionellabakterier. Vid ledningslängd mindre än 5 m anser Boverket att risken är negligerbar. Våra längder är max i nivån 3-4 meter."

Detta är såklart positivt men det kan väl inte undanta oss från det faktum att vattentemperaturen ska >50 grader C?
Er driftansvarig är tyvärr inte kompetent nog för sin post.
 
  • Gilla
Immobil
  • Laddar…
harry73
Redan över 50 grader dör legionella, så är temperaturen minst 50 grader i VVB, då dör bakterierna på en natt utan problem.
Är temperaturen lite lägre än 50 grader, dör den kanske inte, men den förökar sig inte heller. Dessutom är det bara farligt om man duschar och kan andas in bakterien i små vattendroppar.
https://www.miljoskaraborg.se/privatperson/Bostadsmiljo1/Legionella-och-varmvattenledningar/
Den trivs bäst i temperaturer mellan 18°C och 45°C. Den förökar sig som mest mellan 35°C och 40°C. Om vattentemperaturen är mer än 50°C dör bakterien efter några timmar, är temperaturen över 70°C så dör bakterien på mindre än 1 minut.

Bakterien anses normalt vara ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in bakterien och samtidigt ha en nedsättning av immunförsvaret.
Du behöver alltså inte vara oroligt, men håller VVB en lägre temp än 50 grader, är det bäst att de höjer till över 50 grader.
Och sedan är det bra om man nu och då kan höja temperaturen till 60 grader, så att man är säkert att allt dör.
 
  • Gilla
Immobil och 1 till
  • Laddar…
Området är byggt på 80-talet och omfattas enligt driftansvarig inte av Boverkets byggregler utan av SBN = Svensk Byggnorm. I SBN 80 anges i 51:121 att ” Vattenuttag skall kunna förses med vatten av lägst 45 grader C temperatur". I punkten 51:155 anges att ”inom lägenhet i flerbostadshus liksom inom enbostadshus godtas att cirkulationsledning utesluts”.

Stämmer detta - gäller inte Boverkets byggregler för oss?

Jag tycker att det verkar irrelevant att hänvisa till lagstiftning som är över 30 år gammal?

Finns det aktuell lagstiftning som är tillämplig för oss?
 
B Björkman skrev:
Området är byggt på 80-talet och omfattas enligt driftansvarig inte av Boverkets byggregler utan av SBN = Svensk Byggnorm. I SBN 80 anges i 51:121 att ” Vattenuttag skall kunna förses med vatten av lägst 45 grader C temperatur". I punkten 51:155 anges att ”inom lägenhet i flerbostadshus liksom inom enbostadshus godtas att cirkulationsledning utesluts”.

Stämmer detta - gäller inte Boverkets byggregler för oss?

Jag tycker att det verkar irrelevant att hänvisa till lagstiftning som är över 30 år gammal?

Finns det aktuell lagstiftning som är tillämplig för oss?
Han har fel .
Förebyggande åtgärder för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier. Kontrollera att varmvatteninstallationer är utformade så att det är som lägst 50 grader varmvattentemperatur vid tappstället (Boverkets byggregler)


I sådan anläggningar som er, så är det väldigt enkelt att tillse att hels beredaren, VVC och tappställen håller minst 50 grader.

När vi går Säkervatten så får vi lära oss att vi skall skicka ut minst 55 och max 60 grader i VV och VVC måste hålla minst 50 grader tillbaka. Olika värmepumpar har olika inställningar, tex Thermia ger ett larm om VVC är källare än 52 grader. Viessmann ger inga larm alls.

Vad har ni för pumpar och vart ligger er anläggning?
 
B Björkman skrev:
Stämmer detta - gäller inte Boverkets byggregler för oss?
Han kan säkert hävda det om inga ändringar har gjorts i fastigheten sen den byggdes. Men jag har svårt att se att t ex värmepumpen är från 80-talet...
 
Nej, han har formellt rätt. Att byta en ingående del medför inte att anläggningen måste leva upp till dagens krav.

Men under 50grader i beredaren är lågt. Under 45 börjar man få en tillväxt. Man får tillväxt i avgreningar även om de är korta. Det handlar några få cm innan de problemen kan dyka upp.

Immobils referens är relevant i sammanhanget.
 