P petterovski skrev:
Sitter och studerar till en tenta i konstruktionsteknik, så jag tänkte jag lika gärna kunde testa räkna på detta.:D

För limträ fick jag precis som Justus föreslog 115x450 med fmk=32 MPa (hållfasthet parallellt fibrerna i böjning). Ej kontrollerat nedböjningen dock.

Alternativ stål: HEA160 eller IPE200. Nedböjningen för IPE-balken vid karakteristisk lastkombination fick jag till 38mm (L/185).
Tusen tack för all hjälp med beräkningar.
Kan du tänka dig att räkna lite till?
Vad blir nedböjningen med en HEB260? Vad blir nedböjningen med IPE 220?
 
M matsca2m skrev:
Tusen tack för all hjälp med beräkningar.
Kan du tänka dig att räkna lite till?
Vad blir nedböjningen med en HEB260? Vad blir nedböjningen med IPE 220?
Självklart.

HEB260
5,3 mm

IPE220
27,1 mm
 
  • Gilla
matsca2m
  • Laddar…
Observera att en HEB260 väger 93 kg/m dvs 651 kg för en 7 meters balk.
IPE220 väger 26,2 kg/m dvs ca 184 kg.
 
  • Gilla
matsca2m
  • Laddar…
P petterovski skrev:
Observera att en HEB260 väger 93 kg/m dvs 651 kg för en 7 meters balk.
IPE220 väger 26,2 kg/m dvs ca 184 kg.
Ja är stött på ett problem och skulle behöva flytta stolpen 20cm pga markör. Vad innebär det om jag ökar spannet till 7200?
 