Har CTC gammal panna från 1967 med KMP PX21 och satt temp på lägsta nivå som fungerarde utmärk men nu temp går mer än 100 och fortfarande brännare matar pellets. När jag drar ut tempgivare kabel då stannar pelletbrännare.
hur kan jag verifiera givare ? eller kan vara någat annat fel ?
hur kan jag verifiera givare ? eller kan vara någat annat fel ?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Medlem
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
Fast var tar kabeln till tempgivaren vägen? Och var justerar du tempen menar du? Tempgivaren som är till dessa ska sitta separat i ett dykrör och får inte kopplas in via nåt annat vad jag vet.
Medlem
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
Ok, ser ut som det går att peta in den i dykröret där på nåt vis. Tänkte bara så de inte kopplat in den på den gamla termostaten elektriskt på nåt vis.
I det här läget kan du inget annat göra än att försöka kolla värden på vad givaren ska ge eller så testa med ny givare. Det är ändå bara den som begränsar brännaren i sig. Alternativt att den glidit ur dykröret där på nåt vis och inte ger korrekt signal? Du borde helst skrota den gamla termostaten för oljebrännaren så du får dykröret fritt och sen peta in givaren i botten och sen helst isolera utåt i dykröret. Givaren ska helst ligga i botten. Har en likadan panna själv.........
I det här läget kan du inget annat göra än att försöka kolla värden på vad givaren ska ge eller så testa med ny givare. Det är ändå bara den som begränsar brännaren i sig. Alternativt att den glidit ur dykröret där på nåt vis och inte ger korrekt signal? Du borde helst skrota den gamla termostaten för oljebrännaren så du får dykröret fritt och sen peta in givaren i botten och sen helst isolera utåt i dykröret. Givaren ska helst ligga i botten. Har en likadan panna själv.........
Medlem
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
Måste och måste, jag har inget på min.....visst är det bra om det finns men ger ju uppenbarligen en falsk säkerhet ändå om det som i det här fallet inte fungerar.....
Saxat ur manualen för PX21. Jag orkar inte leta upp lagtexten.
OBS!.Brännaren.måste.enligt.lag.kopplas.till.ett.externt.överhettningsskydd.med. manuell.återställning.
http://www.pelletsenergi.se/pdf/px21_drift.pdf
Överhettningsskyddet står redan på 100°. Om det skruvas ner till 95° lär det lösa ut i tid innan kokning.
OBS!.Brännaren.måste.enligt.lag.kopplas.till.ett.externt.överhettningsskydd.med. manuell.återställning.
http://www.pelletsenergi.se/pdf/px21_drift.pdf
Överhettningsskyddet står redan på 100°. Om det skruvas ner till 95° lär det lösa ut i tid innan kokning.
Nya givaren är beställt men hur kan jag kolla värden på den som jag har nu ?
Är det inte så att gamla termostaten har överhettningskydd också (Dubbeltermostat) ? och styr El som går till brännare. Jag ska sjunk ner temp till 50C på överhettningskydd och provar om funkar ej då skroter jag den.
Är det inte så att gamla termostaten har överhettningskydd också (Dubbeltermostat) ? och styr El som går till brännare. Jag ska sjunk ner temp till 50C på överhettningskydd och provar om funkar ej då skroter jag den.
Ja, det är en dubbeltermostat som sitter på pannan. Den vänstra delen är överhettningsskyddet som är inkopplat.
Drifttermostaten till höger är inte inkopplad och fyller ingen funktion.
Panntemperaturen ställs in på potentiometern märkt °C i brännarens kontrollpanel. Är den rätt inställd?
I och med att brännaren stannade när givarsladden drogs ur, så är det inte avbrott i den gamla tempgivaren.
Vet tyvärr inte vilken resistans som temperaturgivaren ska ha. Kontrollera först att den är helt instucken i dykröret.
Drifttermostaten till höger är inte inkopplad och fyller ingen funktion.
Panntemperaturen ställs in på potentiometern märkt °C i brännarens kontrollpanel. Är den rätt inställd?
I och med att brännaren stannade när givarsladden drogs ur, så är det inte avbrott i den gamla tempgivaren.
Vet tyvärr inte vilken resistans som temperaturgivaren ska ha. Kontrollera först att den är helt instucken i dykröret.
Liknande trådar
-
Finns det kretskort som reservdel till en ctc 1100 family 25?
Frågor och svar om värme -
Pelletsbrännare PX21 (KMP3) stänger av sig, död display
Ved, Pellets, Flis -
Problem Pelletsbrännare KMP PX21 - matar ej in i brännare
Ved, Pellets, Flis -
KMP PX21 PTC tändelement
Ved, Pellets, Flis -
KMP PX21
Värme allmänt