Någon som kan tipsa om modell/typ/märke på en 30mah jordfelsbrytare, 2-fas, 40ah som har korttidsfördröjning? Osäker på om dessa endast får användas i industriella miljöer och ej i privatbostäder (?)
Har problem med överspänning, transienter vid påslag av ugn/varmvattenberedare då befintlig jordfelsbrytare ofta löser ut direkt vid påslag, annars inte. Medveten om att alla enheter på samma säkringsgrupp har jordläckage och överstiger dessa 15-25mah (på en 30mah jordfelsbrytare) så kan jordfelsbrytaren lösa ut men det är inte min fråga. Traditionella jordfelsbrytare kan även lösa ut om det förekommer överspänningar (blixtar eller andra orsaker till transienter), vilket denna typ av jordfelsbrytare inte gör. Jordfelsbrytarna är tidsfördröjda 200ms.
Traditionella jordfelsbrytare har tendens att kunna lösa ut om det förekommer överspänningar (blixtar eller andra orsaker till transienter), vilket en fördröjd jordfelsbrytare inte ska göra, då de är tidsfördröjda 200ms eller liknande.
Någon ide på typ/modell?
 
Dagens JFBer ska vara störsäkra, så om du har en gammal JFB från 90-talet så kan det vara anledningen till dina problem. En JFB ska inte lösa vid tillslag av VVB/ugn and dylika resistiva laster, då det kan också finnas ett problem i anläggningen som är svårt att sätta fingret på, men det kan vara värt att mäta lite på impedansen i ledningarna. Det är sant att en strömrusning kan för den ur balans, men som sagt mycket ovanligt att VVB och ugn orsakar detta.

Om du trots allt behöver störsäker JFB så kan du leta efter korttidsfördröjda. Här är första träffen hos Ahlsell:
https://www.ahlsell.se/10/el-1/cent...er/jordfelsbrytare-1/jordfelsbrytare/2164950/
Obs att du fortfarande ska ha en JFB med märkutlösningsströmmen 30 mA om den skyddar gruppledningar.

Edit: Uppdaterade länken, man får tydligen se upp med valen så att man verkligen hittar en korttidsfördröjd 30 mA.
 
Redigerat:
  • Gilla
claesborjesson
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Dagens JFBer ska vara störsäkra, så om du har en gammal JFB från 90-talet så kan det vara anledningen till dina problem. En JFB ska inte lösa vid tillslag av VVB/ugn and dylika resistiva laster, då det kan också finnas ett problem i anläggningen som är svårt att sätta fingret på, men det kan vara värt att mäta lite på impedansen i ledningarna. Det är sant att en strömrusning kan för den ur balans, men som sagt mycket ovanligt att VVB och ugn orsakar detta.

Om du trots allt behöver störsäker JFB så kan du leta efter korttidsfördröjda. Här är första träffen hos Ahlsell:
[länk]
Obs att du fortfarande ska ha en JFB med märkutlösningsströmmen 30 mA om den skyddar gruppledningar.

Edit: Uppdaterade länken, man får tydligen se upp med valen så att man verkligen hittar en korttidsfördröjd 30 mA.
Tack Bo för ditt svar! Jordfelsbrytaren jag har är en ”nyare” variant, kanske 3-4 år gammal. Till saken, eller rättare sagt problemet tillhör också att när gatubelysningen (publika) tänds på gatan så löser vår jordfelsbrytare direkt (på sekunden). Oerhört märkligt. Verkar som spänningspeak får jordfelsbrytaren att lösa ut. Har haft elektriker hemma men de kan inte hitta problemet mer än att testa en fördröjd jordfelsbrytare eller att dela upp säkringsgrupperna med 2 jordfelsbrytare.
 
Detta stärker min misstanke om fel i anläggningen eller i matande nät, ett fel som du vill hitta istället för att försöka dölja. Jag tycker det var ett dåligt råd du fick där. Du kanske skulle försöka hitta en elfirma som garanterar att de har kunskapen att felsöka detta. Med rätt instrument kan man t.ex mäta spänningar och strömmar när gatubelysningen slår på. Ligger felet i nätet är dock nätägaren som ska betala... Man kan ju undra vilken väg felströmmen tar, om du har onormala elapparater av något slag, t.ex mycket stor mängd elektronik med höga startströmmar. Händer det enbart vid tillslag? Det är vanligare (mindre ovanligt) att JFBer tjyvlöser vid frånslag.
 