hej

Vi ska lägga el golvvärme på betongplatta.
Golvbeläggningen är dels Laminat och dels klinker.
Av olika golvleverantörer har vi nu hört olika uppbyggnader av golvet.
Min fråga är vilket är rätt, och vilken typ av värme är mest lämpligt?

Ett förslag var betong, ångspärr, värmereflekterande skiva, värmetråd i nät på rulle, laminatgolv.

Ett annat förslag var betong, flytspackel med värmeslinga i, ångspärr, laminat.

Vart ska ångspärren vara? över eller under värmen?
Varför har man inget värmereflekterande när man flytspacklar?
 
Fråga 1 blir då, hur är det byggt under betongen? Välisolerad platta eller enbart oisolerad betong? Vad finns under isoleringen? Kanske källare? Vattensjuk eller snustorr mark?
 
10cm betong på 30cm cellplast. Ligger på drygt en halvmeter grus med berg under.
 
Handlar väl mest om kostnad och övriga behov.

Flytspackel är hyfsat dyrt och kräver en del jobb och kunskap för att få rätt. Samt bygger en del åp höjden. Men å andra sidan kommer hela betongplattan att agera värmespridare så värmen blir oerhört jämn. Behövs alltså ingen värmespridare.

Lägger du ångspärr och sen någon slags värmespridande skiva och slingor ovanför så kommer skivans egenskaper stå för värmespridningen, förmodligen mindre bra är om hela plattan används som spridare. Dock kommer värmen dit också förstås men det kan bli så att värmen i detta lager kan bli ganska hög när man kör igång värmen. Ju jämnare temperatur desto bättre för golvet, framförallt om det är trä.

Fördelen med det senare är ju förstås att om det blir fel på elslingan är den mer åtkomlig än om den är ingjuten. Å andra sidan mer utsatt när golvet ska läggas.
 
varför väljer man vid folie/matta att lägga isoler eller reflktorskiva under
medans man väljer att värma hela plattan när man lägger kabel i flytspackel?

vart skall ångpärren ligga? över eller under värmen?
 
Det handlar om att sprida värmen från kablen. Ligger den i flytspacklet sprids värmen bra och du får i princip samma värme på stor yta. Lägger du kabeln ovanför spacklet men under golvet så leds inte värmen bort från kabeln lika bra, vilket betyder det blir väldigt varmt vid kabeln och inte varmt emellan.

Var man lägger ångspärren i detta fallet kan nog egentligen kvitta men det känns opraktiskt att ha den mellan betong och flytspackel. Man vill ju att spacklet fäster i betongen.
 
Hur stor yta är det , tänker mest på driftkostnaden , normalt ca 60 W och uppåt lite = 600 W m2, det kan lätt springa iväg många Kw
 
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Det handlar om att sprida värmen från kablen. Ligger den i flytspacklet sprids värmen bra och du får i princip samma värme på stor yta. Lägger du kabeln ovanför spacklet men under golvet så leds inte värmen bort från kabeln lika bra, vilket betyder det blir väldigt varmt vid kabeln och inte varmt emellan.

Var man lägger ångspärren i detta fallet kan nog egentligen kvitta men det känns opraktiskt att ha den mellan betong och flytspackel. Man vill ju att spacklet fäster i betongen.
Då borde alternativet med folie/matta vara mer effeiktivt då värmen bara går dit där den ska vara?
Jag är ju inte intresserad av att värma nedåt.

Håller med om att ångspärr under spacklet är högs opraktiskt.
Har fått olika bud med över eller under värmen vid alternativet med folie/matta.
Den ena säger att det inte spelar någon roll, medans den andre säger att det är viktigt att göra rätt.
Jag undrar Vad som är rätt, och varför?
 
J jonaserik skrev:
Hur stor yta är det , tänker mest på driftkostnaden , normalt ca 60 W och uppåt lite = 600 W m2, det kan lätt springa iväg många Kw
Det handlar om 3 rum plus en hall på sammanlagt 50m2
 
Marcel Blomquist Marcel Blomquist skrev:
Då borde alternativet med folie/matta vara mer effeiktivt då värmen bara går dit där den ska vara?
Jag är ju inte intresserad av att värma nedåt.

Håller med om att ångspärr under spacklet är högs opraktiskt.
Har fått olika bud med över eller under värmen vid alternativet med folie/matta.
Den ena säger att det inte spelar någon roll, medans den andre säger att det är viktigt att göra rätt.
Jag undrar Vad som är rätt, och varför?
Spelar nog ingen större roll, har du inte isolering mellan betong och värmeslingorna kommer betongen bli varm ändå, bara det att värmen ovanför blir mindre jämn.
 
Marcel Blomquist Marcel Blomquist skrev:
Det handlar om 3 rum plus en hall på sammanlagt 50m2
Ja du, det kanske är ide att abonnera direktlinje från Forsmark då. ;) Expl 50 m2 a 600 W = 30000 W minus lite termostartstyrning
 
Är betongplattan redan gjuten? Finns det ingen chans att få till vattenburet som kan drivas med någon form av värmepump? Låter inte som ett toppenalternativ med elgolvvärme på såpass stor yta.
 
J jonaserik skrev:
Ja du, det kanske är ide att abonnera direktlinje från Forsmark då. ;) Expl 50 m2 a 600 W = 30000 W minus lite termostartstyrning
man pratar väl snarare om en tiondel eller lite mer. 60-75 watt/ m2?
 
J jonaserik skrev:
Ja du, det kanske är ide att abonnera direktlinje från Forsmark då. ;) Expl 50 m2 a 600 W = 30000 W minus lite termostartstyrning
Vad jag har förstått får man inte ha mer än 80w/m2
Då blir det 4000watt
 