Tänker dra kablar till uttag samt lysrörsarmaturerna.
Vet ej om Fk 2,5 eller fq 2,5 är bäst men tänker att jag drar fast kabel från elcentral till en skiljevägg i ladugården (10m) , där tänker jag dela upp till lysknapp till 6 styck 2x36w armaturer på logen,
Samt dra en kabel till 4 styck 2x36w armaturer i nedre delen av ladugården.

Tänker ha olika brytare till dom 2 utrymmena men vill ha rätt storlek på kablarna från elcentral till delningen.
Samt från delningen till armaturerna.

Vad skulle ni ge för råd om detta?
 
FK eller FQ ska du inte använda för det är inga kablar. Lämplig kabel för ladugård är EQLQ eller EXLQ om den inte är extremt utsatt för gnagare. Då JFB numera är obligatorisk för belysningskretsar så bör också 1.5 mm² räcka. Du behöver dock se på säkring och förimpedans så att du inte ligger helt fel. Läs mer om elinstallationer i lantbruk här: https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbk-parmen/5elhandbok/
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.