Hej! Vi har högt tryck i vår golvvärme o tänkte testa att lufta systemet. Nu var det så längesen så vi har glömt hur man gör. Någon som har möjlighet att beskriva för oss? (Se bild) Eller någon annan lösning på högt tryck och förslag på vad felet kan vara?
 
  • Golvvärmesystem med expansionskärl, rör och manometer för att visa trycket.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S
Hur högt är trycket?
Löser säkerhetsventilen ut?
 
1,2, den har inte löst ut..
 
S
Är helt normalt tryck, inget att oroa sig för.
Kommer det fram värme överallt, ska du inte mickla med luftskruvarna.
 
S Stegatorparn skrev:
Är helt normalt tryck, inget att oroa sig för.
Kommer det fram värme överallt, ska du inte mickla med luftskruvarna.
tack för svar! Anledningen vi reagerade är att det brukar ligga på 0,6, står även handskrivet på pumpen att det ska ligga på den nivån. Men du tror ändå det inte är ngt att anmärka på ändå?
 
surris
Om det höjts från 0,6 till 1,2 utan någon anledning så låter det lite som du har en smygläcka på påfyllningsventilen. 1,2bar är dock inte konstigt som nämns innan. Du släpper lätt ut lite tryck genom säkerhetsventilen.
 
Tack för tipset! Vi släppte ut lite via säkerhetsventilen och då sjönk det till 0,8. Håller lite koll framöver ifall det är en läcka..
 