Nu har jag i varje fall kontrollerat vad som ligger bakom alla 6 spotlights. Varje spotlight har vars en transformator. Är det normalt egentligen?

Elektronisk transformator för 12V halogenbelysning med text om kortslutningsskydd och dimmerfunktioner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
mpower72 mpower72 skrev:
Nu har jag i varje fall kontrollerat vad som ligger bakom alla 6 spotlights. Varje spotlight har vars en transformator. Är det normalt egentligen?

[bild]
Är väl helt beroende på vilket utrymme man har och hur komplicerad kabeldragningen blir. Antingen en stor trafo eller flera små - det fungerar vilket som.
 
Tack för ert tålamod här. Känns som om det blir att få hit en elektriker. Synd det inte var så enkelt som säkringen i dimmern bara.
 
Verkar som någon av dessa transformatorer har lämnat in.
Genom att koppla bort anslutningen till primärsidan på ett aggregat åt gången bör det gå att hitta vilket som är defekt. Men kanske enklast om du låter en elektriker felsöka.
 
  • Gilla
mpower72
  • Laddar…
Är det enkelt utifrån bild nedan att se vad som är som är primärsidan?

Närbild på en transformator med teknisk specifikation, svårt att identifiera primärsidan.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
PRI=primärsida=230 V!
SEC=sekundärsida=anslutning av dina spottar.
 
Är den där kabeln på primärsidan verkligen ok för 240V och oisolerat förlagd?
 
  • Gilla
etompau och 1 till
  • Laddar…
R Robert-san01 skrev:
Är den där kabeln på primärsidan verkligen ok för 240V och oisolerat förlagd?
Monterat av auktoriserad firma i ett försäkringspremie.
 
mpower72 mpower72 skrev:
Monterat av auktoriserad firma i ett försäkringspremie.
Nu blir det inte rätt kabel per automatik för att firman är auktoriserad.

Med tanke på de kablar som går till dimmern och dessa så finns det en kopplingspunkt någonstans där man grenat/skarvat.

Tar du in en elektriker. Be den kolla så det är rätt kabeltyp och förläggning in till trafona när den ändå är och rotar bland kablar och trafo. Just att du har 30W halogen gör valet av kabel än viktigare då det kan bli väldigt varmt runt lamporna.
 
  • Gilla
mpower72