Hejsan,
Jag har en Thermia Diplomat TWS 8 i huset, en gammal trotjänare som tuffar på.
Men nu har jag fått ett problem, det läcker nämligen från expansionskärl och jag får det inte att sluta.
Jag har testat att motionera säkerhetsventilen då packningen tydligen kan bli hård men det hjälper inte.
Jag har även läst tips att man kan testa så blåsan/membranet i expansionskärlet inte är trasig.
För att göra detta ska man tydligen testa att lufta kärlet men jag fattar inte hur...
Jag har bifogat bilder på hur allt ser ut och jag gissar att det är den lilla silvriga delen som sitter bakom manometern det handlar om.
Kan någon hjälpa mig hur jag går tillväga för att lufta och fylla på luft igen samt ev byta packningen till säkerhetsventilen.
Tack på förhand!
Jag har en Thermia Diplomat TWS 8 i huset, en gammal trotjänare som tuffar på.
Men nu har jag fått ett problem, det läcker nämligen från expansionskärl och jag får det inte att sluta.
Jag har testat att motionera säkerhetsventilen då packningen tydligen kan bli hård men det hjälper inte.
Jag har även läst tips att man kan testa så blåsan/membranet i expansionskärlet inte är trasig.
För att göra detta ska man tydligen testa att lufta kärlet men jag fattar inte hur...
Jag har bifogat bilder på hur allt ser ut och jag gissar att det är den lilla silvriga delen som sitter bakom manometern det handlar om.
Kan någon hjälpa mig hur jag går tillväga för att lufta och fylla på luft igen samt ev byta packningen till säkerhetsventilen.
Tack på förhand!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
"Tyvärr" så kommer det ut luft när jag trycker i ventilen så det finns ju luft i kärlet.
Jag ska testa att tömma helt och pumpa upp det så jag vet att blåsan är hel dock.
Men vad nu då? Är det byta packningen till säkerhetsventilen som då är lösningen?
Och hur gör jag det?
Det ser möjligen ut som att det är lite högt tryck på mätaren?
Säkerhetsventilen 1,5 bar så släpper den tryck.
Vrid upprepade ggr så den kuggar över så kanske ev smuts far ur annars blir det byte.
Släpp inte ut förtrycket i blåsan!!!
Kan du ha 0,5 bar förtryck?
Säkerhetsventilen 1,5 bar så släpper den tryck.
Vrid upprepade ggr så den kuggar över så kanske ev smuts far ur annars blir det byte.
Släpp inte ut förtrycket i blåsan!!!
Kan du ha 0,5 bar förtryck?
Jag är medveten om detta, det var därför jag skrev "Tyvärr" eftersom jag trodde jag luskat ut felet. Men samtidigt himla skönt att det inte var det som var problemet såklart!kulle skrev:
Får helt enkelt gå vidare med felsökningen, förhoppningsvis hjälper det med att byta säkerhetsventil men vet inte hur jag ska gå tillväga riktigt.
Redigerat:
Trycket på bilden var när jag testade att öka trycket från 0,4 till 1,2 bar och enligt uppgift ska jag ha mellan 1-1,5 bar i tryck.K kest skrev:
Trycket sjunker dock sakta men säkert i samband med att den står och läcker lite hela tiden.
Anledningen till att jag kollade luftningen var för att se så det inte kom ut vatten genom den, testade bara att släppa ut pyttelite luft.
Redigerat:
Liknande trådar
-
Bergvärmepump thermia eko kompressor
Värmepumpar -
Hur skulle ni göra med bergvärmepump där kondensorn läcker gas i husets element
Värmepumpar -
Erfarenheter av Bergvärmepumpar från Thermia, NIBE & IVT
Värmepumpar -
Bergvärmepump Thermia låter konstigt ”stånkande” oljud
Värmepumpar -
Val av bergvärmepump - Thermia Legend 10 eller IVT Geo 612
Värmepumpar