Kabel utomhus?
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
EQLQ är en, man brukar använda ett avstånd på mellan ~18-25 cm och innan böjar och apparater ~5cm
Finns andra här som är bättre än mig när det gäller kabelval och klammer för att få det så snyggt som möjligt, men som sagt eqlq (easy) är ett val, den är godkänd för inne och utomhusmiljöer.
Sedan finns ju EXQ och EXQ om kraven på det estetiska inte är så höga, EXQ har jag för mig dock att man måste skydda mot solljus.
Ps: om jag inte minns helt fel så tror jag det finns en tråd här om just klammring av kabel
Finns andra här som är bättre än mig när det gäller kabelval och klammer för att få det så snyggt som möjligt, men som sagt eqlq (easy) är ett val, den är godkänd för inne och utomhusmiljöer.
Sedan finns ju EXQ och EXQ om kraven på det estetiska inte är så höga, EXQ har jag för mig dock att man måste skydda mot solljus.
Ps: om jag inte minns helt fel så tror jag det finns en tråd här om just klammring av kabel
K - PVC ej halogenfri, tex korrosiva gaser vid brand.
Q - Polyolefin halogenfri mindre skadlig påverkan vid brand.
X - ledarisolering PEX bättre egenskaper tex högre temperatur, tunnare skikt med samma isolation osv.
Du kan för ett litet hobbyjobb välja vilka som du får tag på vettigt. Inga avgörande skillnader men PVC utgår på sikt.
Q - Polyolefin halogenfri mindre skadlig påverkan vid brand.
X - ledarisolering PEX bättre egenskaper tex högre temperatur, tunnare skikt med samma isolation osv.
Du kan för ett litet hobbyjobb välja vilka som du får tag på vettigt. Inga avgörande skillnader men PVC utgår på sikt.