Vilken kabel ska man använda utomhus för inkoppling av utanpåliggande vägguttag? Samt vad ska man klammra med för att få det snyggt? Vad är praxis avstånd mellan klammer?
/
M
 
5
EQLQ är en, man brukar använda ett avstånd på mellan ~18-25 cm och innan böjar och apparater ~5cm

Finns andra här som är bättre än mig när det gäller kabelval och klammer för att få det så snyggt som möjligt, men som sagt eqlq (easy) är ett val, den är godkänd för inne och utomhusmiljöer.
Sedan finns ju EXQ och EXQ om kraven på det estetiska inte är så höga, EXQ har jag för mig dock att man måste skydda mot solljus.

Ps: om jag inte minns helt fel så tror jag det finns en tråd här om just klammring av kabel
 
5 50procent skrev:
Sedan finns ju EXQ och EXQ om kraven på det estetiska inte är så höga,
Vad är det för skillnad där? Har du glömt någon beteckningsbokstav?
 
5
R roli skrev:
Vad är det för skillnad där? Har du glömt någon beteckningsbokstav?
EQQ och EXQ ska det ju vara :rofl:
 
  • Gilla
roli
  • Laddar…
Någon som har en länk till klammringstråden?

Tack för bra svar
 
Vad är skillnaden på EQLQ och EKLK?
 
Q betyder Halogenfri plast.
 
5
T trojlee skrev:
Vad är skillnaden på EQLQ och EKLK?
EQLQ är halogenfri
 
K - PVC ej halogenfri, tex korrosiva gaser vid brand.

Q - Polyolefin halogenfri mindre skadlig påverkan vid brand.

X - ledarisolering PEX bättre egenskaper tex högre temperatur, tunnare skikt med samma isolation osv.

Du kan för ett litet hobbyjobb välja vilka som du får tag på vettigt. Inga avgörande skillnader men PVC utgår på sikt.
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
5
T trojlee skrev:
Någon som har en länk till klammringstråden?

Tack för bra svar
Inlägg #36 i denna tråd
 