Nära noll på expansionskärlet här intill värmepumpen (jordvärme)
1A fråga, men likväl / hur var höjer jag trycket?
Tacksam för svar
1A fråga, men likväl / hur var höjer jag trycket?
Tacksam för svar
Den är för värmen och inte för KB då. Följ alla värmerör från VP på något av dom så ska det finnas en kran/ventil som är kopplad på kallvattenrör eller varmvattenrör, med den så fyller man systemet, öppna lite försiktigt och se på manometern, den ska då öka långsamt och inte stiga snabbt, börja där och kom tillbaka
Tack för svaret! Hittade till en kran, lättade lätt på den, såg bartrycket stiga - tog det till 1, känns bra, är det bra? Två våningar med radiatorer uppe i halvkylig vindsvåning!?
Vh
Vh
Är helt OK manometern kommer att åka lite jojo i takt med temperaturen, gör inget,till sommaren kan den gå ner till ca 0,6 -0,7 men det är helt normalt så fyll inte på. i botten av kärlet finns det nog en plasthatt, under den sitter en bilventil, trycker du till lite lätt på den ska det komma luft, inget vatten, då är blåsan i kärlet körd, blir till att byta det.S simon i skåne skrev: