Hej
Har typ 6 volt i chassit till min spishäll när denna är avstängd. Ska det vara så eller är det ett fel någon annanstans? Provat med annan häll men med samma resultat.

C
 
Den spänningen har du mätt med en högohmig multimeter, eller hur? Har du mätt mellan jord och nolla eller mellan hällens chassi och sann jord i diskbänken? Kapacitativ "spökspänning" uppstår i ledare som ligger längs med andra ledare i kablar och rör kan ge en mätbar spänning i jordledaren men den spänningen försvinner med minsta last: Helt normalt mao..
 
Första självklara frågan blir väl då: är skyddsjorden hel ?
 
Det kan stämma då jag vet att dom ligger längs med varandra. Jag har mätt med ”penna” mellan häll och diskbänk. Skyddsjorden bör vara ok och säkringarna löser inte ut.

C
 
Produkter som diskuteras i tråden