Jag har en ved panna och varmvattnet går från pannan till blandningsventilen och sen upp till kök och dusch. Pannan är från 83-
 
Ingen varmvattenberedare?
 
Nej. Jag eldar för att gå värme i hus och kranar. Kan det vara blandningsventilen som det är fel på? Eller kan det finnas någon slags ventil i pannan som fungerar i en minut? När jag slutar att spola vatten och väntar ca 1 minut så har jag varmvatten 1 minut igen.
 
Har du kamrörslinga, plattvärmeväxlare eller förrådsberedare?
 
Jag vet inte vad det kan vara för något av ovanstående.. Jag vet att det är 260 liters vatten volym i den och att den är lokalt producerad i Örnsköldsvik. Pannan heter Kima pannan.
 
Det låter på din beskrivning som att det inte finns någon varmvattentank alls? I så fall räcker ju inte varmvattnet längre än det som råkar finnas i rören just då.
 
Jag kom fram till att det var läckage i pannan där vattentanken är och det var inget vatten i den. svetsade lite och fyllde på vatten och eldade sedan kunde jag duscha länge :)
 