Hej allesammans! Jag har byggt en liten friggebod här hemma och det enda som saknas just nu är att få in lite el i stugan! Just nu så har jag en gul 50slang som är nergrävd från Centralen i husen in till "stugan". Min fråga är då om det är OK att dra ut en EQLQ 5g1.5 och sätta en 3p-10A dvärgbrytare i min befintliga central? Anledningen till att jag väljer 5g1.5 är för att jag inte har så mycket där ute som kommer dra allt för mycket! Jag har 2st element som kommer gå på vardera fas sen lite belysning, Ytterbelysning samt lite VU som går på 3dje fasen! Finns det något som jag skrivit här ovan som inte riktigt är fackmanamässigt utfört? Mvh
Ungjefär 20 meter från dvärgbrytare till K-dosan där 5ledaren ska gå in! Jag läste någonstans att man behöver gå upp om sträckan är längre än 50m, rätta mig gärna om jag har felA Avemo skrev:
Ladda ner eldim och räkna på det. Varför hålla på och gissa?
Jag hade lagt ner en EKKJ 2,5x5+2,5 eller en N1XV 5G2,5 direkt, ingen idé att snåla på kabeln på den sträckan. Du får 25 m EKKJ på Biltema av alla ställen för 660 kr så det är inga stora pengar du sparar. Faktum är att om du vill köpa EXLQ 5G1,5 på bauhaus så kostar 25 m 679 kr.
Ja, EKKJ är lite svårjobbad men i en så klen dimension är det inga problem att dra den genom ett gulrör. Dessutom gör man det bara en gång, sen ligger den där tills friggeboden rasar.
Jag hade lagt ner en EKKJ 2,5x5+2,5 eller en N1XV 5G2,5 direkt, ingen idé att snåla på kabeln på den sträckan. Du får 25 m EKKJ på Biltema av alla ställen för 660 kr så det är inga stora pengar du sparar. Faktum är att om du vill köpa EXLQ 5G1,5 på bauhaus så kostar 25 m 679 kr.
Ja, EKKJ är lite svårjobbad men i en så klen dimension är det inga problem att dra den genom ett gulrör. Dessutom gör man det bara en gång, sen ligger den där tills friggeboden rasar.
Men om jag sätter en 3p 16A dvärgbrytare i centralen och går med en 5g2.5 då måste jag ju gå ut med 3g2.5 till all YB, belysning inne, alla VU osv osv... därför tyckte jag att 5g1.5 var smidigare för elementen drar 1500w st och 7st LED lampor + lite VU tänkte jag att 2300w skulle räcka till gott... därpå jag frågar här i gruppen vad som är smidigast och bäst tack för ditt svar!tommib skrev:Ladda ner eldim och räkna på det. Varför hålla på och gissa?
Jag hade lagt ner en EKKJ 2,5x5+2,5 eller en N1XV 5G2,5 direkt, ingen idé att snåla på kabeln på den sträckan. Du får 25 m EKKJ på Biltema av alla ställen för 660 kr så det är inga stora pengar du sparar. Faktum är att om du vill köpa EXLQ 5G1,5 på bauhaus så kostar 25 m 679 kr.
Ja, EKKJ är lite svårjobbad men i en så klen dimension är det inga problem att dra den genom ett gulrör. Dessutom gör man det bara en gång, sen ligger den där tills friggeboden rasar.
Bästa svaret
Om du drar 2,5 mm² i marken och säkrar av med 10A så måste du inte fortsätta med 2,5 mm² i boden. Med avståndet 20M är det högst troligt att det fungerar utmärkt som du vill göra med 1,5 mm². Men du får lite lägre spänningsfall om du använder 2,5 mm².
Ok tack det hade jag ej koll på. Läste någonstans att det aldrig är OK att dimensioner neråt men det låter ju väldigt rimligt det du skriver ifall jag säkrar av 10A så ska det ju inte vara några konstigheter! Tacksam för all hjälp!A Avemo skrev:
What he said. Lägre spänningsfall.
Du måste inte säkra av med 16 A bara för att du drar 2,5 kvmm. Du kan inte använda de tumreglerna vid långa kabeldragningar, men i just ditt fall går det troligen bra.
Man kan tänka sig att säkra av i friggan också om man faktiskt har behov av 16 A därute. Själv har jag ungefär samma upplägg med 20 m till friggeboden. Den är ansluten med 2,5 kvmm EKKJ och avsäkrad 3X16 A. Därute finns en minicentral där jag har ett CEE-don anslutet direkt till matningsledningen samt en dvärgbrytare C10A som säkrar av resten av installationen i boden (belysning, bevattningsautomatik, trädgårdsbelysning).
Du måste inte säkra av med 16 A bara för att du drar 2,5 kvmm. Du kan inte använda de tumreglerna vid långa kabeldragningar, men i just ditt fall går det troligen bra.
Man kan tänka sig att säkra av i friggan också om man faktiskt har behov av 16 A därute. Själv har jag ungefär samma upplägg med 20 m till friggeboden. Den är ansluten med 2,5 kvmm EKKJ och avsäkrad 3X16 A. Därute finns en minicentral där jag har ett CEE-don anslutet direkt till matningsledningen samt en dvärgbrytare C10A som säkrar av resten av installationen i boden (belysning, bevattningsautomatik, trädgårdsbelysning).
Du råkar inte ha något kort eller något så jag får se hur de ser ur med C10an du satt i boden?tommib skrev:What he said. Lägre spänningsfall.
Du måste inte säkra av med 16 A bara för att du drar 2,5 kvmm. Du kan inte använda de tumreglerna vid långa kabeldragningar, men i just ditt fall går det troligen bra.
Man kan tänka sig att säkra av i friggan också om man faktiskt har behov av 16 A därute. Själv har jag ungefär samma upplägg med 20 m till friggeboden. Den är ansluten med 2,5 kvmm EKKJ och avsäkrad 3X16 A. Därute finns en minicentral där jag har ett CEE-don anslutet direkt till matningsledningen samt en dvärgbrytare C10A som säkrar av resten av installationen i boden (belysning, bevattningsautomatik, trädgårdsbelysning).
Tack så mycket för svar! ☺tommib skrev: