6 749 läst · 23 svar
7k läst
23 svar
Expansionskärl av plast...
Sida 1 av 2
> Därför att plast inte rostar. ;D
Jag vet att det finns rostfria kärl att köpa.
Men, jag har fått uppfattningen att dessa leder till galvaniska strömmar. Dessa strömmar får då det anslutande röret att rosta upp istället. >
Husvagnskärlen är alldeles för små.
Jag vet att det finns rostfria kärl att köpa.
Men, jag har fått uppfattningen att dessa leder till galvaniska strömmar. Dessa strömmar får då det anslutande röret att rosta upp istället. >
Husvagnskärlen är alldeles för små.
När man monterar rostfria kärl så fins det plastkopplingar som monteras närmast kärlet för att ta bort galvaniska strömmar.Immobil skrev:
Har du öppet kärl på vinden eller slutet kärl?
/Patrik
Visst finns det plastnipplar som monderas mellan kärl och stålrör.Immobil skrev:
Jag kollade i Dahl´s prislista men kunde inte hitta den men vad jag minns var den 1" grön plastnippel med en utvändig hylsa av aluminium.
Kolla med en röris dom vet var man hittar den.
/Patrik
lite om korrosion se:
http://www.rej.fi/press_sve.html
http://www.chemiclean.se/swe/vattenbehandling_kyla/fakta/korrosion.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4001.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4002.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4003.html
http://se.wrs.yahoo.com/_ylt=AlBUZzWAGhn_WJnrS4TK.nMTOAx.;_ylu=X3oDMTBjcWlmbGY5BGwDV1MxBHNlYwNzcg--/SIG=1346qhjf3/EXP=1133338191/**http%3a//www.ts.mah.se/utbild/mt7160/KUtf07.PDF%23search='galvanisk%2520korrosion'
http://www.skb.se/templates/SKBPage.aspx?id=8411
jag såg ett exempel i ett värmesystem där rostfritt var skruvat direkt mot järn, där var järnet sönderfrätt! däremot i samma system där det var mässing emellan på alla andra ställena så hade det inte frätt hål iaf på järnet. har att göra med metallernas olika elektriska potential, man bör ha metaller som inte ligger långt från varandra i elektriskpotential mott varann. sen så verkar ju syre inverka negativt =ökad risk för korrosion. har man för litet öppet expkärl så åker ju det översta syrerika vattnet "ner" i systemet när hela systemet svalnar. så det kanske inte skadar att dimensionera upp expkärlet ett snäpp.
http://www.rej.fi/press_sve.html
http://www.chemiclean.se/swe/vattenbehandling_kyla/fakta/korrosion.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4001.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4002.html
http://www.koppar.com/Kopparror/koppar/4003.html
http://se.wrs.yahoo.com/_ylt=AlBUZzWAGhn_WJnrS4TK.nMTOAx.;_ylu=X3oDMTBjcWlmbGY5BGwDV1MxBHNlYwNzcg--/SIG=1346qhjf3/EXP=1133338191/**http%3a//www.ts.mah.se/utbild/mt7160/KUtf07.PDF%23search='galvanisk%2520korrosion'
http://www.skb.se/templates/SKBPage.aspx?id=8411
jag såg ett exempel i ett värmesystem där rostfritt var skruvat direkt mot järn, där var järnet sönderfrätt! däremot i samma system där det var mässing emellan på alla andra ställena så hade det inte frätt hål iaf på järnet. har att göra med metallernas olika elektriska potential, man bör ha metaller som inte ligger långt från varandra i elektriskpotential mott varann. sen så verkar ju syre inverka negativt =ökad risk för korrosion. har man för litet öppet expkärl så åker ju det översta syrerika vattnet "ner" i systemet när hela systemet svalnar. så det kanske inte skadar att dimensionera upp expkärlet ett snäpp.
Farsan hade ett öppet expansionskärl av plast, så det finns, eller har i alla fall funnits.
I boken Ackumulatorsystem - en installations- och dimensioneringsguide som ges ut av STEM och KOV (ISBN 91-73987-166) står följande:
"Ett öppet expansionskärl bör vara i rostfritt stål med stigarledning av olegerat stål. Stigaren fungerar då som ett katodiskt skydd för expansionskärlet."
Det står alltså inget om att ha mässing i kopplingen. Orsaken till att just expansionskärl och stigare är utsatta är just att vattnet syresätts där. längre ner i systemet är vattnet dött och korrosionen är försumbar. Det finns lite olika idéer om hur man kan minimera syresättningen i expansionskärlet, bl a att hälla paraffinolja i kärlet när systemet är fyllt eller att lägga en frigolitskiva på ytan. Det har diskuterats en hel del finurliga lösningar i Novators forum.
I boken Ackumulatorsystem - en installations- och dimensioneringsguide som ges ut av STEM och KOV (ISBN 91-73987-166) står följande:
"Ett öppet expansionskärl bör vara i rostfritt stål med stigarledning av olegerat stål. Stigaren fungerar då som ett katodiskt skydd för expansionskärlet."
Det står alltså inget om att ha mässing i kopplingen. Orsaken till att just expansionskärl och stigare är utsatta är just att vattnet syresätts där. längre ner i systemet är vattnet dött och korrosionen är försumbar. Det finns lite olika idéer om hur man kan minimera syresättningen i expansionskärlet, bl a att hälla paraffinolja i kärlet när systemet är fyllt eller att lägga en frigolitskiva på ytan. Det har diskuterats en hel del finurliga lösningar i Novators forum.