3 094 läst · 21 svar
3k läst
21 svar
Byta ut häll med udda mått?
De flesta hyfsat normala hällar kopplas in tvåfas med nolla, 230 V elementspänning och totaleffekten brukar vara drygt 7 kW. Sen, i praktiken är det matlagningsvanorna snarare än hällens/spisens maxeffekt som avgör hur mycket säkring som behövs.
Drar man på "boost" på vår och parvis på en säkring sänker hällen med automatik värmen, sänker man då den ena till högsta normal så är det inga problem. "Boost" används ju bara för att snabbt få mycket vätska koka och hur ofta har man flera än två zoner med det, hos oss aldrig. Kör du "boost" på annat med smör riskerar du bränna smöret för det har sådan effekt.