När vi anslöt vårt nya hus till el-leverantören så sa de:
120 meter från kopplingsskåpet, det blir en 5 x 50 mm2 Al kabel, kostnad ca 95 kr/m.
 
Magnus E K
Undrar hur långt avståndet måste vara innan det lönar sig med två transformatorer, stolpar och luftledning?
 
Det går ju att lösa utlösningsvillkoret med underspänningsskydd. Om det bara är det som är problemet.
 
Q
Magnus E K Magnus E K skrev:
Undrar hur långt avståndet måste vara innan det lönar sig med två transformatorer, stolpar och luftledning?
Det lönar sig absolut inte i detta fallet.
Är inte billigt att gräva ned en hsp kabel och en transformator.
 
Fast det hela beror ju på vilken last man förväntar sig. Är det bara belysning och lite mobilladdare e.d. så rör det sig ju bara om 1-2A max. Då kanske det räcker med 16mm2 ändå för spänningsfallet. För att få det att funka med utlösningsvilkoret så kanske en MCB kar B...
 
Mikael_L
Vi har ju en annan tråd för länge sedan dryftat en liknande frågeställning, det var lång sträcka men lågt effektbehov och endast behov av enfas.
Så en tanke som föddes där var att köra in 400V enfas (dvs matning av två faser i matande ände) och sen transformera ner från 400V till 230 vid förbrukarsidan.
Om man klarar sig med 6A 230V enfas där, så blir det 3,45A i kabeln, med motsvarande förbättring av spänningsfall, utlösningsvillkor osv.
 
  • Gilla
Magnus E K och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Men hursomhelst, om TS skulle kunna vaska fram de uppgifter som behövs för att göra en ordentlig dimensionering så kan vi räkna på det hela, och få svart på vitt vad som egentligen krävs här.

De uppgifter som behövs är bef anläggnings förimpedans samt alla kabellängder och dimensioner fram till avlämningspunkten för den nya långa kabeln.
Alternativt att detta mäts upp, t.ex. med vattenkokarmetoden.
 
  • Gilla
RiKr
  • Laddar…
Mikael_L Mikael_L skrev:
Vi har ju en annan tråd för länge sedan dryftat en liknande frågeställning, det var lång sträcka men lågt effektbehov och endast behov av enfas.
Så en tanke som föddes där var att köra in 400V enfas (dvs matning av två faser i matande ände) och sen transformera ner från 400V till 230 vid förbrukarsidan.
Om man klarar sig med 6A 230V enfas där, så blir det 3,45A i kabeln, med motsvarande förbättring av spänningsfall, utlösningsvillkor osv.
Kreativt. Men blir en lite ovanlig anläggning med allt vad det innebär med märkning, plats för trafo m.m. Och vad kostar en typ 1000VA 400/230 trafo?
 
Mikael_L
S Styrman_jansson skrev:
Och vad kostar en typ 1000VA 400/230 trafo?
Det är felräkningspengar i detta sammanhang, den går kanske på ett par tusenlappar ...
 
Varför nöja sig med 400 V?
 
Mikael_L
För att slippa en transformator på matande sida. Och därmed också slippa den inre impedansen i en klen trafo + matningens förimpedans som smittar av till sekundärsidan som försvårar utlösningsvillkoret.

Så tänker jag, i alla fall.
 
Som en hypotetisk lösning vinner man mer trots allt om man går upp så högt som ryms för att hålla sig inom samma regelverk dvs lågspänning. Men för all praktisk rimlig användning av el i stugan och man ändå får lägga fram ledning med allt jobb där har du ju redan det optimala förslaget med Al 25 mm2. Svårt att slå även om man kanske till att börja med antar väldigt lite bruk av el därborta. Och inte mycket att räkna på heller om det inte är helt av banan till att börja med, som en typisk ALUS 25 i något gammalt nät långt ut både sett till längd och "slutkund".
 
  • Gilla
elmont och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Och när jag ändå har experter med här i tråden ...

Mikael_L Mikael_L skrev:
inre impedansen i en klen trafo + matningens förimpedans som smittar av till sekundärsidan som försvårar utlösningsvillkoret.
Visst är det så, att impedans i överliggande nät i viss mån syns på sekundärsidan av transformator?

Dvs, att förimpedansen efter trafo är lite högre ifall nätet på primärsidan har högre impedans?
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
Visst är det så, att impedans i överliggande nät i viss mån syns på sekundärsidan av transformator?
Det är väl inte bara i viss mån utan fullt ut. Impedansen i matande nät "skalas" av transformatorns lindningsförhållande och adderas till impedansen på transformatorns sekundärsida. Detta så länge det inte är mer prylar inblandade än en enkel transformator.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Skalas med kvadraten på omsättningen, så den påverkar i mycket mindre utsträckning ju högre skillnaden mellan primär- och sekundärsidans spänningar är...

Dvs, med 400/230 är det 1/3 av förimpedansen som är kvar på sekundärsidan. Vid transformering från 10 till 400 är det endast 1/625 kvar.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…