A atomlab skrev:
Pjoffs.
Den var antagligen så innan de anslöt pumpen då den har en egen säkring, den längst till höger. Om de nu inte har varit och lossat de andra av nån anledning? :thinking:
 
Magnus E K
Ett spännande hus verkar det vara! Ser ut att finnas en del annat med elanläggningen som det behöver tittas på. Inkopplad dödshandske, lösa passdelar liggande ovanpå en av kapslingarna t ex.
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Ett spännande hus verkar det vara! Ser ut att finnas en del annat med elanläggningen som det behöver tittas på. Inkopplad dödshandske, lösa passdelar liggande ovanpå en av kapslingarna t ex.
Ja det där är riktigt gammalt med el dimensionerad för 6A säkringar. Är det en gammal teater/ bio eller något annat med scenbelysning?
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Ett spännande hus verkar det vara! Ser ut att finnas en del annat med elanläggningen som det behöver tittas på. Inkopplad dödshandske, lösa passdelar liggande ovanpå en av kapslingarna t ex.
Vad är en dödshandske?
 
Magnus E K
M Masthugg skrev:
Vad är en dödshandske?
Sådana här (Semko 17):
210591_2M41MCPZ2JK0S1421262032.jpg

Metallhöljet kan bli spänningssatt. Förbjudna att sälja och ge bort sen 1992. (Dock inte förbjudna att använda.)
 
M Masthugg skrev:
Vad är en dödshandske?
I inlägg #9 första bilden längst till vänster sitter det ett 3 fas uttag med en 3 x 16A aluminium ”handske” dessa förbjöds för minst 20 år sedan då höjer kan bli strömförande.
 
  • Gilla
nejmensluta
  • Laddar…
Magnus E K Magnus E K skrev:
Ett spännande hus verkar det vara! Ser ut att finnas en del annat med elanläggningen som det behöver tittas på. Inkopplad dödshandske, lösa passdelar liggande ovanpå en av kapslingarna t ex.
Det borde bara vara för elektrikern att byta till en ny 3-fas handske? Vilka är de lösa passdelarna du menar? Jag har noll koll :crysmile:
 
Längst ned till vänster första bilden inlägg 8. Trefaskontakt av äldre typ som numera är förbjuden de yttre metalldelarna kan lätt bli strömförande, kallades även "drängadödare" på landsbygden.
 
  • Gilla
nejmensluta
  • Laddar…
L Leif i Skåne skrev:
Ja det där är riktigt gammalt med el dimensionerad för 6A säkringar. Är det en gammal teater/ bio eller något annat med scenbelysning?
Huset byggdes av IOGT-NTO 1907, de hade bla. bio där från åtminstone 30-talet till sent 60-tal.
 
Magnus E K
N nejmensluta skrev:
Det borde bara vara för elektrikern att byta till en ny 3-fas handske? Vilka är de lösa passdelarna du menar? Jag har noll koll :crysmile:
Japp, bör vara enkelt för elektrikern att byta till ett CEE-uttag och motsvarande stickpropp.

Passdelarna (även kallade passkontakter, vet ej vilken benämning som är mest korrekt) är de inringade i bilden:

Elcentral med inringade passkontakter ovanför säkringar och texter "BEL TAK", "FLÄKT", "BEL SCEN".
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


De sitter i botten av säkringselementen (för gamla vanliga proppar) för att bestämma vilken säkringsstorlek som går att skruva i. Det är självklart inget problem i sig att de ligger där men kan vara tecken på att någon bytt ut dem för att kunna använda större säkring utan att undersöka förutsättningarna (hade hänt i mitt hus när jag flyttade in). Om de hade bytts av en elektriker tror jag inte de gamla skulle lämnats liggande så där.
 
Redigerat:
  • Gilla
MultiMan och 2 till
  • Laddar…
A
det hade inte gjort något om en riktig elektriker bytt ut hela skåpet så att det åtminstone såg bra ut även på insidan.
att modulerna kom i rätt ordning på din-skenan och rätt monterade inte upp och ned och inte med lösa kardelar i jfb.
 
  • Gilla
nejmensluta
  • Laddar…
Har suttit o tittat på inkopplingen av jordfelsbrytaren o blir inte klok på hur det är tänkt.
Vad år det dom är nytt? Är det enfasgruppen? i så fall utan JFB eller?
 
Alla med porslinscentraler har väl några extra passdelar liggande, så man kan byta till större om inte proppen håller ;)
 
  • Gilla
Åkeson1
  • Laddar…
K Keld skrev:
Har suttit o tittat på inkopplingen av jordfelsbrytaren o blir inte klok på hur det är tänkt.
Vad år det dom är nytt? Är det enfasgruppen? i så fall utan JFB eller?
Jfb'n verkar skydda plåtcentralen och dvärgbrytaren precis till vänster om jfb'n.
 
K Keld skrev:
Har suttit o tittat på inkopplingen av jordfelsbrytaren o blir inte klok på hur det är tänkt.
Vad år det dom är nytt? Är det enfasgruppen? i så fall utan JFB eller?
Den skyddar bara plåtcentralen inga av grupperna i plastkapslingen ligger via den inte nya dvärgen heller. Hade den varit kopplad mot utgående sida vore JFB isf inte ok eftersom den skulle löst pga sammankopplade skenorna. Det är ju en gammal så ev är den inte ok heller och av den numer ej använda typen AC så en uppgradering kan ju passa vad det lider för TS.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.