Hej, mitt första inlägg på forumet så hoppas det hamnar rätt. Vi har bott i vårt nybyggda hus i ca 1 år och denna höst har det regnat en del. Vi har nu insett att vi får problem med stående vatten på baksidan som jag vill se till att det rinner bort innan vi i framtiden ska bygga en altan över ytan. Med tanke på att vi har en sluttning bakom huset samt berg så är det inte konstigt att det kommer en hel del vatten till ytan men det kan knappast vara bra att det blir stående där.
Jag tänkte gräva ett mindre krossdike med en dräneringsledning i botten för att få bort vattnet. Frågan är egentligen, är det okej att koppla denna ledning till befintlig husdränering eller bör man undvika det och försöka leda det till ett lämpligt ställe via en lång omväg?
Om möjligt tänkte jag byta ut vinklingen som jag grävt fram och byta ut det mot ett T-rör för att koppla på ny ledning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tänkte gräva ett mindre krossdike med en dräneringsledning i botten för att få bort vattnet. Frågan är egentligen, är det okej att koppla denna ledning till befintlig husdränering eller bör man undvika det och försöka leda det till ett lämpligt ställe via en lång omväg?
Om möjligt tänkte jag byta ut vinklingen som jag grävt fram och byta ut det mot ett T-rör för att koppla på ny ledning.
Det du kan gör är att gräva fram djupare och ansluta på stuprörens utlopp med ett 45 graders T-stycke, gärna då så djupt som möjligt för att få ett bra fall ut på nya dräneringen. sista biten ca 0,5 m från dränslangen ska du ha vinkel och rör i hela rör med nedförsbacke
Det syns inte så bra på första bilden men såhär är det lagt.
Röda sträcket är dräneringen som kommer bortifrån och det blå sträcket går längs med kortsidan till stupröret på framsidan. De båda ledningarna ligger på nästan samma nivå så jag vet inte hur jag skulle kunna koppla på den nya dräneringen på den inre ledningen utan att den hamnar alldeles för högt upp och de läggs utan fall.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Röda sträcket är dräneringen som kommer bortifrån och det blå sträcket går längs med kortsidan till stupröret på framsidan. De båda ledningarna ligger på nästan samma nivå så jag vet inte hur jag skulle kunna koppla på den nya dräneringen på den inre ledningen utan att den hamnar alldeles för högt upp och de läggs utan fall.
Det finns nog inget annat än att lägga dränslang där du vill stoppa vattnet ( lämpligt då med fall från vänster till höger ) gärna med en riktig lerkant på nersidan om röret som stoppar vattnet ( beror klart på vad som finns i backen ) är det berg under. Det med avrinning så får du nog lägga rör ( räcker med 90 mm ) med förminskning kanske eller om du har 100 mm liggande ner till ett ställe där du kan koppla på,stupen, sorgligt men det blir nog 3 st rör där för att få det fungera
@jonaserik , ja jag funderar på om jag ska dra denna dränering separat och försöka planera in den i ytterkan på nya altanen så för att sedan låta det rinna en annan väg än övriga ledningar (fall är inget problem åt det hållet).
@RoBo Det är en vanlig platta på mark. Eftersom vi visste att vi ville ha en altan åt detta håll så har entreprenören gjutit in en bärlina för att underlätta. Altanen ska vara på baksidan samt kortsidan.
@RoBo Det är en vanlig platta på mark. Eftersom vi visste att vi ville ha en altan åt detta håll så har entreprenören gjutit in en bärlina för att underlätta. Altanen ska vara på baksidan samt kortsidan.
Inte fel bara se till att det blir fall. vad har du ovanför pölen, är det jord med lite djup så kan du lägga en drän lite snett ner mot huvuddränen som du ska lägga, då tar dränen upp på ett tidigare skede, men ha den nedre delen kvar av det nya, hänger du medS Sudden90 skrev:
Liknande trådar
-
ny vägg, dränering - var ska man börja??
Utbyggnad och tillbyggnad -
Sammankoppla dränering under plattan
Utbyggnad och tillbyggnad -
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
Byte vattenutkastare. Hur koppla in nya. Gammal FPL
Vatten & Avlopp -
Hur mycket kan en rörmokare ta för att koppla in ny bergvärme
Värmepumpar