Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej,
Den här kopplingsdosan med 4-ledarkablar (?) finns i källartvättstugan. Den är sammankopplad med belysningen på källarplan. Vill gärna koppla till ett extra eluttag i rummet. Går det bra att koppla dit en vanlig 3-ledarkabel (?) som går till det nya uttaget, om man kopplar ihop med brun, blå och gulgrön, och skippar den svarta?
Man behöver ta reda på vad färgerna betyder och vart ledningarna går. Ser ut som röd skulle kunna vara tändtråd men det brukade förr ofta vara skyddsjord. Går röd till en lampsockel eller strömbrytare? Går brun till lampsockel eller strömbrytare? Svart kan vara fas i de nya kablarna och vit kan vara fas i gamla kabeln. Blå kan vara nolla i nya kablarna och svart nolla i gamla kabeln.
Den övre högra kabeln på bild går redan till belysning där man kopplat in alla förutom den svarta, som tejpats ihop med sig själv. Belysningen fungerar fint.
Så det verkar stämma med färgerna.
Den nedre högra med udda/andra färger går till strömbrytare.
Så det verkar stämma med färgerna.
Den nedre högra med udda/andra färger går till strömbrytare.
Jag får det till följande:
- Svart i övre högra sitter ihop med svart i vänstra samt vit I nedre högra.
- Blå i övre högra sitter ihop med blå i vänstra samt svart i nedre högra.
- Brun i övre högra sitter ihop med brun i vänstra samt röd i nedre högra.
- Biledaren i övre högra sitter ihop med g/g i vänstra samt g/g i nedre högra.
- Svart i övre högra sitter ihop med svart i vänstra samt vit I nedre högra.
- Blå i övre högra sitter ihop med blå i vänstra samt svart i nedre högra.
- Brun i övre högra sitter ihop med brun i vänstra samt röd i nedre högra.
- Biledaren i övre högra sitter ihop med g/g i vänstra samt g/g i nedre högra.
Det verkar stämma, vad menas med biledare, är inte även den g/g?Demmpa skrev:Jag får det till följande:
- Svart i övre högra sitter ihop med svart i vänstra samt vit I nedre högra.
- Blå i övre högra sitter ihop med blå i vänstra samt svart i nedre högra.
- Brun i övre högra sitter ihop med brun i vänstra samt röd i nedre högra.
- Biledaren i övre högra sitter ihop med g/g i vänstra samt g/g i nedre högra.
Nej, inget vägguttag, går vidare till en annan lampsockel och sedan ännu en strömbrytare till den. Därefter inget.J Josth skrev:
En biledare är tänkt att ”jorda” kabelns hölje så att om någon tex slår en spik i kabeln så ska spiken jordas innan spiken når spänningsförande ledare.
Biledare är idag inte godkänd som skyddsjordsledare eftersom arean är för liten.
Biledare är idag inte godkänd som skyddsjordsledare eftersom arean är för liten.
Ok. Men den övre högra ser ut som en vanlig g/g tycker jag, menar du egentligen den nedre högra som ser lite äldre/annorlunda ut?Demmpa skrev:
Men visst borde det gå att koppla på ett extra eluttag om man bara kopplar likadant som den befintliga belysningen. Dvs använda brun, blå och gulgrön, och skippa svart? Det fungerar ju uppenbart till belysningen.