Hej

Ska koppla in en lampa på taket. Från taket kommer det en vit och grå sladd. Kopplar jag in lampan direkt på dem så lyser den, men tidigare ägare har satt dit en utanpåliggande strömbrytare som sedan dragits dit sladdarna från taket kommer.
Så min fråga är hur kopplar jag för att styra lampan från strömbrytaren?

tack

Mvh
Carlos
 
  • Vita och gråa elsladdar sticker ut från ett öppet takuttag med oisolerade ändar klara för anslutning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Omöjligt att svara på utan att veta hur det är draget före hålet i taket. Hur ser det ut vid brytaren? Vart går SKX-kabeln i kanalen?
 
Magnus E K
Antaget att lampsladden i kabelkanalen går till brytaren så kommer det fungera med vit till brun, grå och blå till lampan. Men risken är att det blir nollan som bryts i stället för fasen, så för att göra rätt behöver man ta reda på vilken tråd som är vilken, och helst byta lampsladden till en kabel godkänd för fast installation.
 
useless useless skrev:
Omöjligt att svara på utan att veta hur det är draget före hålet i taket. Hur ser det ut vid brytaren? Vart går SKX-kabeln i kanalen?
hej

kabeln i kanalen går till en strömbrytare som sitter fast på väggen.
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Antaget att lampsladden i kabelkanalen går till brytaren så kommer det fungera med vit till brun, grå och blå till lampan. Men risken är att det blir nollan som bryts i stället för fasen, så för att göra rätt behöver man ta reda på vilken tråd som är vilken, och helst byta lampsladden till en kabel godkänd för fast installation.
ska jag koppla ihop den vita + bruna + brun från lampan och den blåa + gråa + blåa från lampan? lampan har en egen sladd med fas och nolla
 

Bästa svaret

Magnus E K
C calros skrev:
ska jag koppla ihop den vita + bruna + brun från lampan och den blåa + gråa + blåa från lampan? lampan har en egen sladd med fas och nolla
Nej. Vit från taket till brun i kanalsladden, grå från taket till blå i lampan och blå i kanalsladden till brun i lampan! Detta blir rätt om grå är nolla och vit är fas. Ifall det är tvärtom kommer det fungera ändå, men då bryter strömbrytaren nollan vilket gör att lampsockeln är spänningsförande även med avslagen strömbrytare.
 
Och som sagt, kabeln i kanalen är inte godkänd för ändamålet. Den kommer att fungera ändå.
 
C calros skrev:
ska jag koppla ihop den vita + bruna + brun från lampan och den blåa + gråa + blåa från lampan? lampan har en egen sladd med fas och nolla
Det svar jag vill ge är att du inte kopplar in detta alls då vi vet att lampsladden till strömbrytaren är fel. Om den t.ex är för lång kommer kanske inte skydden i elcentralen att fungera som tänkt. Det är en felaktig installation som kan behöva göras om, det går inte att svara på med de uppgifter vi har. Det krävs en hel del kompletterande uppgifter men låt oss börja med längden på denna lampsladd och hur den är inkopplad i strömbrytaren.
 
  • Gilla
Magnus E K
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det svar jag vill ge är att du inte kopplar in detta alls då vi vet att lampsladden till strömbrytaren är fel. Om den t.ex är för lång kommer kanske inte skydden i elcentralen att fungera som tänkt. Det är en felaktig installation som kan behöva göras om, det går inte att svara på med de uppgifter vi har. Det krävs en hel del kompletterande uppgifter men låt oss börja med längden på denna lampsladd och hur den är inkopplad i strömbrytaren.
Hej
Längden på sladden från lampan till hålet på taket är ca 50cm.
Längden på sladden från strömbrytaren till hålet i taget är ungerfär 2,2m. Det är den sladden som syns i bilden i kanalen.
 
Magnus E K Magnus E K skrev:
Nej. Vit från taket till brun i kanalsladden, grå från taket till blå i lampan och blå i kanalsladden till brun i lampan! Detta blir rätt om grå är nolla och vit är fas. Ifall det är tvärtom kommer det fungera ändå, men då bryter strömbrytaren nollan vilket gör att lampsockeln är spänningsförande även med avslagen strömbrytare.
tack för svar. Finns det nåt "enkelt" sätt att veta vilken som är nolla och vilken som är fas?
 
N
C calros skrev:
tack för svar. Finns det nåt "enkelt" sätt att veta vilken som är nolla och vilken som är fas?
Detta kan du ej veta.
Oftast är det fas som är säkrat.
Men om det bott en utländsk i huset är också noll (Neutrala) säkrat.
Bara elektriker med riktigt Gluke instrument kan mäta detta.
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
Ytterligare en tråd där en novis ska hjälpa en novis
 
  • Haha
N1Xe
  • Laddar…
Magnus E K
C calros skrev:
tack för svar. Finns det nåt "enkelt" sätt att veta vilken som är nolla och vilken som är fas?
Peta på dem och se vilken som sticks ;) (NEJ, gör ej detta)

Det enda säkra är att antingen mäta spänningen mellan respektive tråd och en känd referenspunkt (förslagsvis skyddsjorden i ett jordat uttag) eller genom att följa trådarnas väg till centralen och se hur det är kopplat. Allt annat är gissningar, även om det går att göra bra gissningar ibland utifrån vad man sett tidigare och hur det "brukar" vara.
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
N
Magnus E K Magnus E K skrev:
Peta på dem och se vilken som sticks ;)

Det enda säkra är att antingen mäta spänningen mellan respektive tråd och en känd referenspunkt (förslagsvis skyddsjorden i ett jordat uttag) eller genom att följa trådarnas väg till centralen och se hur det är kopplat. Allt annat är gissningar, även om det går att göra bra gissningar ibland utifrån vad man sett tidigare och hur det "brukar" vara.
Nej nej nej och åter Nej.
Man ska ej gissa. Det kan komma någon om FEM år och DÖ.
 
  • Gilla
Putte 9497
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.