Hej,
Jag har problem med flottören på en pump i en pumpbrunn. Den hänger sig en ungefär 1 gång av 300 men det räcker ju för att brunnen ska svämma över. När jag ruskar/skakar lätt på röret så hoppar pumpen igång. Jag tänker att ett linjärt ställdon skulle kunna skaka röret åt mig.
Ställdon
Relä 1 använder jag för att växla polerna
Relä 2 används för att ska en cykel/loop
Om jag har förstått det rätt kan jag mws relä 2 växla mellan att mata ström via NC och NO. Hur länge (sekunder) relät ska vara stängt respektive öppet går tydligen att ställa in. Jag kan alltså tex ställa att relät ska mata ström 3 s på NO och sedan 3 s på NC. Detta sker sedan i en loop så länge relät har ström.
“[Function 6]:
Unlimited Cycle Timing Mode B: after power on, the relay immediately pull-in, when arrived the setting time T1 relay disconnect; when arrived the setting time T2 relay pull-in,then repeat the above status, and the T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours, give CH1 interface a high pulse signal(high level duration≥20ms),repeat the above function.”
Kopplingsschema:
Jag tänker att jag matar hela rasket med et Z-wave relä som jag kan ställa in hur länge den ska vara ON, tex 15 sekunder.
Tänker jag rätt?
Jag har problem med flottören på en pump i en pumpbrunn. Den hänger sig en ungefär 1 gång av 300 men det räcker ju för att brunnen ska svämma över. När jag ruskar/skakar lätt på röret så hoppar pumpen igång. Jag tänker att ett linjärt ställdon skulle kunna skaka röret åt mig.
Ställdon
Relä 1 använder jag för att växla polerna
Relä 2 används för att ska en cykel/loop
Om jag har förstått det rätt kan jag mws relä 2 växla mellan att mata ström via NC och NO. Hur länge (sekunder) relät ska vara stängt respektive öppet går tydligen att ställa in. Jag kan alltså tex ställa att relät ska mata ström 3 s på NO och sedan 3 s på NC. Detta sker sedan i en loop så länge relät har ström.
“[Function 6]:
Unlimited Cycle Timing Mode B: after power on, the relay immediately pull-in, when arrived the setting time T1 relay disconnect; when arrived the setting time T2 relay pull-in,then repeat the above status, and the T1 and T2 can be adjustable between 0.1 second -270 hours, give CH1 interface a high pulse signal(high level duration≥20ms),repeat the above function.”
Kopplingsschema:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag tänker att jag matar hela rasket med et Z-wave relä som jag kan ställa in hur länge den ska vara ON, tex 15 sekunder.
Tänker jag rätt?
Redigerat:
Ja nog borde detta fungera. Du tänker alltså under de 15 sek du matar reläerna med Z-wave relä så ska den hinna "skaka" ett antal varv så att flottören lägger sig rätt?
Som det står i manualen:
"Gentle remind: Function 1-8 start automatically after power on; function 9-18 start required a high level Pulse signal trigger, and the high level duration≥20ms; function 9 is self-locking mode; function 10 is a level control mode."
Så kommer den starta timer då du använder funktion nr 6!
Som det står i manualen:
"Gentle remind: Function 1-8 start automatically after power on; function 9-18 start required a high level Pulse signal trigger, and the high level duration≥20ms; function 9 is self-locking mode; function 10 is a level control mode."
Så kommer den starta timer då du använder funktion nr 6!
Varför inte två flottörer (redundans)? Eller tryckgivare som mäter djupet, eller ultraljudsgivare som mäter uppifrån, eller tidssatt pumpdrift en minut för att ändra nivån så att föottören lossnar?
Vad som helst som inte är bygga en skakare
Vad som helst som inte är bygga en skakare
Tycker precis som #martin43. Varför bygga något ytterligare som skall lösa det första problemet och som kan ge nya problem. Är det inte bättre att försöka lösa det första problemet med en flottör som inte "hänger" sig eller som det föreslås i föregående inlägg, fler flottörer som jobbar oberoende av den första.
Jo jag har redan det till min reservpump i samma pumpbrunn. Nu vill jag bara fixa huvudpumpen genom en anordning som skakar till röret.
alternativet hade varit en ny flottörlösning. Det är väl inte säkert att en sådan lösning är driftsäkrare eller billigare än lösningen med ställdon?
alternativet hade varit en ny flottörlösning. Det är väl inte säkert att en sådan lösning är driftsäkrare eller billigare än lösningen med ställdon?
Jag är ganska insatt i flottörer, nivåvakter, nivåströmställare. Har sysselsatt mig det senaste halvåret med att få två driftsäkra pumpbrunnar.
Det finns säkert synnerligen driftsäkra externa flottörer men de kostar en rejäl slant.
lösningen med ställdonet kostar Max 500 kr. Fördelen med den lösningen är jag fortfarande kan skaka på röret om ställdonet slutar fungera.
Det finns säkert synnerligen driftsäkra externa flottörer men de kostar en rejäl slant.
lösningen med ställdonet kostar Max 500 kr. Fördelen med den lösningen är jag fortfarande kan skaka på röret om ställdonet slutar fungera.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
Utöver givarna ovan nämnda så kan du
beroende på djup på brunnen och dimension på röret så kan du ju annars montera en nivågivare med spröt.
https://www.elektroskandia.se/bildnavigering?id=1&artnr=3864407
Nackdelen med den är när det bildas beläggningar på spröten, men eftersom det endast är vatten så är det inga problem.
beroende på djup på brunnen och dimension på röret så kan du ju annars montera en nivågivare med spröt.
https://www.elektroskandia.se/bildnavigering?id=1&artnr=3864407
Nackdelen med den är när det bildas beläggningar på spröten, men eftersom det endast är vatten så är det inga problem.
Liknande trådar
-
Passage system Aptus, stora paket Styra 3000, ringa 2707 etc
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Ställdon till fjärrvärmeväxlare surrar konstant
Fjärrvärme & Gas -
Styra varmvattenberedare med trådlöst ställdon
Villalarm & Hemautomation -
Styra 24V DC ställdon med Fibaro rgbw-modul
Villalarm & Hemautomation -
Styra utluftkanalen på kamin med ställdon?
Värme allmänt