Hej! Vad heter kabeltypen som är godkänd att använda för belysningsinstallationer i ett garage?
 
EQLQ för utanpåliggande?
 
A Assassen skrev:
EQLQ för utanpåliggande?
Ja, menade utanpåliggande! Är detta efterträdaren till EKLK?
 
3 305 skrev:
Är detta efterträdaren till EKLK
Ja, EKLK fast halogenfri.
 
Även dom nya varianterna av EKK (EQQ, EXQ.....) duger gott i ett garage. Den enda kabel som man inte använder är den nya "kulon" (även om den högst troligt skulle fungera).
 
  • Gilla
pythea och 1 till
  • Laddar…
Tänk på att parterna i "q" kablar inte tål UV ljus. Och skyddas iså fall med transparent silikonslang.

Detta gäller om armaturens ljuskälla (lysröret) kan belysa själv parterna.
 
H HSP skrev:
Tänk på att parterna i "q" kablar inte tål UV ljus. Och skyddas iså fall med transparent silikonslang.

Detta gäller om armaturens ljuskälla (lysröret) kan belysa själv parterna.
Gäller detta inom kort avstånd från lysröret? Hur funkar det om man istället monterar LED? Och vilka kabelttyper får sitta ute/tål solljus?
 
Vad är anledningen till att man frångått inarbetade EKK, EKRK och EKLK?
 
Chansar bara nu, Är det nått med plasten. brandgaser etc ?
 
3 305 skrev:
Vad är anledningen till att man frångått inarbetade EKK, EKRK och EKLK?
De finns kvar men är idag svårare att få tag i. T.ex. EKK betyder:
Första bokstaven E står för entrådig koppar. K står PVC-isolering. EKK är alltså en mantlad kabel, med två lager PVC-isolering och en eller flera entrådiga kopplarledare.

EQQ är typ samma men Q står för att det är en halogenfri isolering till skillnad mot PVC som avger halogengaser vid brand. Vidare infördes nya CPR-krav, har för mig det var 2017 som handlar om en minnivå får hur materiel får sprida brand. Det gäller inte bara kablar. Men i fallet kablar så klarar inte PVC-isolerade kablar den nya brandklassen. Det kanske skulle gå att bygga sådana men jag är tveksam, främst pga. röken de avger och att röken i kombination med vatten bildar saltsyra. Kablar typ EQQ osv uppfyller minkravet enligt Boverkets byggregler för installation i kommersiella byggnader, dock ej i utrymningsvägar utan ”särskilda åtgärder” om utrymningsvägar saknar sprinkler. PVC-isolerad typ EKK är tillåten i bostäder. Sitter man på äldre kabel av typen EQQ som inte är klassad enligt CPR ska den få installeras även i kommersiella fastigheter men den får så att säga inte ”sättas på marknaden” av tillverkare, importör osv.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
J Johan456 skrev:
De finns kvar men är idag svårare att få tag i. T.ex. EKK betyder:
Första bokstaven E står för entrådig koppar. K står PVC-isolering. EKK är alltså en mantlad kabel, med två lager PVC-isolering och en eller flera entrådiga kopplarledare.

EQQ är typ samma men Q står för att det är en halogenfri isolering till skillnad mot PVC som avger halogengaser vid brand. Vidare infördes nya CPR-krav, har för mig det var 2017 som handlar om en minnivå får hur materiel får sprida brand. Det gäller inte bara kablar. Men i fallet kablar så klarar inte PVC-isolerade kablar den nya brandklassen. Det kanske skulle gå att bygga sådana men jag är tveksam, främst pga. röken de avger och att röken i kombination med vatten bildar saltsyra. Kablar typ EQQ osv uppfyller minkravet enligt Boverkets byggregler för installation i kommersiella byggnader, dock ej i utrymningsvägar utan ”särskilda åtgärder” om utrymningsvägar saknar sprinkler. PVC-isolerad typ EKK är tillåten i bostäder. Sitter man på äldre kabel av typen EQQ som inte är klassad enligt CPR ska den få installeras även i kommersiella fastigheter men den får så att säga inte ”sättas på marknaden” av tillverkare, importör osv.
Ok, men är EKK och EKLK tillåtna att installera med, om man skulle råka ha de? Frågan avser ett garage.
 
3 305 skrev:
Ok, men är EKK och EKLK tillåtna att installera med, om man skulle råka ha de? Frågan avser ett garage.
Ja
 