5 232 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Kabeltyp i garage
Gäller detta inom kort avstånd från lysröret? Hur funkar det om man istället monterar LED? Och vilka kabelttyper får sitta ute/tål solljus?H HSP skrev:
Chansar bara nu, Är det nått med plasten. brandgaser etc ?
De finns kvar men är idag svårare att få tag i. T.ex. EKK betyder:3 305 skrev:
Första bokstaven E står för entrådig koppar. K står PVC-isolering. EKK är alltså en mantlad kabel, med två lager PVC-isolering och en eller flera entrådiga kopplarledare.
EQQ är typ samma men Q står för att det är en halogenfri isolering till skillnad mot PVC som avger halogengaser vid brand. Vidare infördes nya CPR-krav, har för mig det var 2017 som handlar om en minnivå får hur materiel får sprida brand. Det gäller inte bara kablar. Men i fallet kablar så klarar inte PVC-isolerade kablar den nya brandklassen. Det kanske skulle gå att bygga sådana men jag är tveksam, främst pga. röken de avger och att röken i kombination med vatten bildar saltsyra. Kablar typ EQQ osv uppfyller minkravet enligt Boverkets byggregler för installation i kommersiella byggnader, dock ej i utrymningsvägar utan ”särskilda åtgärder” om utrymningsvägar saknar sprinkler. PVC-isolerad typ EKK är tillåten i bostäder. Sitter man på äldre kabel av typen EQQ som inte är klassad enligt CPR ska den få installeras även i kommersiella fastigheter men den får så att säga inte ”sättas på marknaden” av tillverkare, importör osv.
Ok, men är EKK och EKLK tillåtna att installera med, om man skulle råka ha de? Frågan avser ett garage.J Johan456 skrev:De finns kvar men är idag svårare att få tag i. T.ex. EKK betyder:
Första bokstaven E står för entrådig koppar. K står PVC-isolering. EKK är alltså en mantlad kabel, med två lager PVC-isolering och en eller flera entrådiga kopplarledare.
EQQ är typ samma men Q står för att det är en halogenfri isolering till skillnad mot PVC som avger halogengaser vid brand. Vidare infördes nya CPR-krav, har för mig det var 2017 som handlar om en minnivå får hur materiel får sprida brand. Det gäller inte bara kablar. Men i fallet kablar så klarar inte PVC-isolerade kablar den nya brandklassen. Det kanske skulle gå att bygga sådana men jag är tveksam, främst pga. röken de avger och att röken i kombination med vatten bildar saltsyra. Kablar typ EQQ osv uppfyller minkravet enligt Boverkets byggregler för installation i kommersiella byggnader, dock ej i utrymningsvägar utan ”särskilda åtgärder” om utrymningsvägar saknar sprinkler. PVC-isolerad typ EKK är tillåten i bostäder. Sitter man på äldre kabel av typen EQQ som inte är klassad enligt CPR ska den få installeras även i kommersiella fastigheter men den får så att säga inte ”sättas på marknaden” av tillverkare, importör osv.
Liknande trådar
-
Hur isolera garagetak utan luftspalt?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Vilka färger, kabeltyp o area till spis
El -
Fukthalt i garage/förråd
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Garageportsöppnare låg takhöjd
Teknik