Hej
Misstänker att allt inte står rätt till på vår CTC Ecoheat 4.7 i vårt nya hus.
Pumpen är troligen från 2000 och borrhålet endast på 80m.
Huset har 170m2 boyta och 110m2 källare. LK golvvärme i entréplan, radiatorer på ovanvåning. Kombinerat golvvärme och radiatorer i källare.
Låg vätska i exp.kärlet till pumpen, och ingen synlig vätska i siktglaset.
Misstänker att pumpen bara går på el?
Följande inställningar i menyerna:
LOGG
Drifttid 1186h
Komp.drifttid 23571kWh 1.6kW
Elvärme drifttid 30646kWh 0kW
Komp.senaste 24h 14h 09min
Antal starter senaste 24h 15st
Summa larm tid 7020h 15min
DIAGNOS
Brine 10°c
H.gas 88°c Ute 9°c
Framledtemp 31°c
Bör framledtemp 31°c
Elpanna 54°c
Bör elpanna 55°c
Värmepump 46°c
Bör värmepump 55°c
Den gröna högra shuntmotorn är iskall, skall den vara det? Verkar också vara några småläckor här och där...
Är den utdömd och behöver bytas är den stora frågan.
En VVS-tekniker kommer under veckan och tittar, men vill fråga expertisen här först.
Misstänker att allt inte står rätt till på vår CTC Ecoheat 4.7 i vårt nya hus.
Pumpen är troligen från 2000 och borrhålet endast på 80m.
Huset har 170m2 boyta och 110m2 källare. LK golvvärme i entréplan, radiatorer på ovanvåning. Kombinerat golvvärme och radiatorer i källare.
Låg vätska i exp.kärlet till pumpen, och ingen synlig vätska i siktglaset.
Misstänker att pumpen bara går på el?
Följande inställningar i menyerna:
LOGG
Drifttid 1186h
Komp.drifttid 23571kWh 1.6kW
Elvärme drifttid 30646kWh 0kW
Komp.senaste 24h 14h 09min
Antal starter senaste 24h 15st
Summa larm tid 7020h 15min
DIAGNOS
Brine 10°c
H.gas 88°c Ute 9°c
Framledtemp 31°c
Bör framledtemp 31°c
Elpanna 54°c
Bör elpanna 55°c
Värmepump 46°c
Bör värmepump 55°c
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den gröna högra shuntmotorn är iskall, skall den vara det? Verkar också vara några småläckor här och där...
Är den utdömd och behöver bytas är den stora frågan.
En VVS-tekniker kommer under veckan och tittar, men vill fråga expertisen här först.
Värderna ser väl bra ut och kompressorn verkar gå.
Varför skulle den vara slut?
Den gröna cirkulationspumpen är nog till brinesidan och den blir ju kall av kylprocessen. Siktglaset ska vara klart utan bubblor efter några minuters drift av kompressorn
Varför skulle den vara slut?
Den gröna cirkulationspumpen är nog till brinesidan och den blir ju kall av kylprocessen. Siktglaset ska vara klart utan bubblor efter några minuters drift av kompressorn
Fotade precis siktglaset lite närmare
Antingen är det helt tomt, eller helt fyllt? Inga bubblor eller tecken på aktivitet när pumpen går?
Finns det ett filter som kanske behöver rengöras här någonstans?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Antingen är det helt tomt, eller helt fyllt? Inga bubblor eller tecken på aktivitet när pumpen går?
Finns det ett filter som kanske behöver rengöras här någonstans?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Aha!Andreas La Motte skrev:
Finns där något filter som behöver kollas upp? Misstänker att föregående ägare inte gjort något på många år nämligen.