Hej!
Ska byta ut ett gammalt Siemens el-element i sovrummet. Har ett nytt från Gnosjö Klimatprodukter.

Om jag förstått rätt är Brun=fas 230v, vit=fas 230v. Och Grön/gul=jord såklart.
Kan jag då koppla Brun mot Svart, Vit mot brun?
Se bilden.
 
  • Elanslutning med gamla och nya el-elementskablar, där brun, vit och grön/gul kabel är framträdande.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Det går bara att säga med säkerhet OM du (eller helst en elektriker) har säkerställt vad som är vad (i båda ändar) genom att mäta upp trådarena eller spårat dem hela vägen till elcentralen respektive elementet. Färgerna på trådarna kan i egentligen betyda vad som helst. Visst finns det regelverk/riktlinjer att följa angående färger men för sig egen skull bör man inte bara anta att dessa har följts. Det kan ha blandats hej vilt av slarv, okunskap eller lathet
 
  • Gilla
Sven-Erik Hällgren
  • Laddar…
Har du mätt fram 230v eller gissar du?
Det skulle kunna vara så att det gamla elementet var tvåfas och hade 400v mellan vit och brun.
Är det en eller flera säkringar för värmen i huset?
Kopplar du ditt element som nu och det är 400v går det sönder. Eventuellt med ett ”poff”.
Du bör också på något sätt verifiera att gulgrön faktiskt är jord, antingen genom att följa den till centralen eller kontrollmäta att du har förbindelse med annan känd jord, exempelvis ett annat jordat uttag, diskbänk eller liknande.

Edit:varför har du isolerat den blå?
 
Den där blå med eltejp på, vart går den?

Protte
 
Står det någonstans att det nya är 230 volt?

Protte
 
Kolla i inkopplingsanvisningarna om nollan behövs. Det kan hända att elektroniken i radiatorn behöver 230V trots att värmeelementen går på 400V.
Har du mätt att det är 400V mellan vit och brun?
 
Vad är det för tillverkare och modell på nya elementet?

Vad säger kopplingsanvisningen?
 
S Stuff skrev:
Det går bara att säga med säkerhet OM du (eller helst en elektriker) har säkerställt vad som är vad (i båda ändar) genom att mäta upp trådarena eller spårat dem hela vägen till elcentralen respektive elementet. Färgerna på trådarna kan i egentligen betyda vad som helst. Visst finns det regelverk/riktlinjer att följa angående färger men för sig egen skull bör man inte bara anta att dessa har följts. Det kan ha blandats hej vilt av slarv, okunskap eller lathet
På gamla elementet var det kopplat Brun mot brun, Blå mot vit, Grön/gul mot grön/gul, och svart mot ingenting. Båda är 400v element. Om det är till någon nytta.
 
Har du läst inkopplingsanvisningen?

Protte
 
  • Gilla
Jeffgrahamnz
  • Laddar…
prototypen prototypen skrev:
Står det någonstans att det nya är 230 volt?

Protte
Det nya är 400v, står på det, även på det gamla. Den blå tejpade jag bara för att visa att jag inte tänkt använda den.

useless useless skrev:
Kolla i inkopplingsanvisningarna om nollan behövs. Det kan hända att elektroniken i radiatorn behöver 230V trots att värmeelementen går på 400V.
Har du mätt att det är 400V mellan vit och brun?
Det står "Har du inte nolla framdragen, koppla endast in faserna (brun och svart) + jord (grön/gul)

Demmpa Demmpa skrev:
Vad är det för tillverkare och modell på nya elementet?

Vad säger kopplingsanvisningen?
Gnosjö Klimatprodukter 700w 400v
 
  • Installationsschema för 400V med färgkodade kablar: svart (L1), brun (L2), grön/gul (jord) och blå (N), med artikelnummer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Är det en ny dosa för det elementen, brukar vara det till Gnosjö, normalt på doslocket står kopplingen eller medföljande papper,
den fjärde ledningen brukar vara för att slavstyra ett annat element, men kan inte sägas då inget kopplingsanvisning redovisas här
 
Eller för nattsänkning.
 
Men då verkar det vara rätt kopplat, den blå tycker jag du ska sätta på en icke ansluten skruv.
Eltejp sitter bara sporadiskt kvar.

Protte
 
  • Gilla
elmont
  • Laddar…
F fredrik.johansson skrev:
Har du mätt fram 230v eller gissar du?
Det skulle kunna vara så att det gamla elementet var tvåfas och hade 400v mellan vit och brun.
Är det en eller flera säkringar för värmen i huset?
Kopplar du ditt element som nu och det är 400v går det sönder. Eventuellt med ett ”poff”.
Du bör också på något sätt verifiera att gulgrön faktiskt är jord, antingen genom att följa den till centralen eller kontrollmäta att du har förbindelse med annan känd jord, exempelvis ett annat jordat uttag, diskbänk eller liknande.

Edit:varför har du isolerat den blå?
Det är flera säkringar för värmen. Har stängt av hela centralen.
 
E elmont skrev:
Eller för nattsänkning.
Detta verkar vara fallet enligt instruktionerna.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.