Hej igen,
Här kommer bilderna som du önskade.

Jag har köpt en ny Ebeco 55 termostat med golvgivarekabel.

1) Golvgivarekabeln var för lång , kan jag kapa denna?

2) Golvgivarekabeln borde kopplas in på sensor-kontakterna?

3) De två genomskinliga kablarna som är ihopkapslade med en jordkabel borde kopplas in på load-kontakterna?

Tacksam för hjälp
sean9307
 
  • Ny Ebeco 55 termostat med märkningar för 'Load' och 'Sensor', otydlig bild.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen väggdosa med flera elledningar inklusive en golvgivarkabel, jordkabel och andra anslutningskablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Handritad skiss av termostatanslutningar med markeringar för golvgivarekabel och jordkabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jordkablarna skall absolut inte anslutas till load eller någon annan terminal på din termostat, låt dom sitta som dom gör.
 
S sean9307 skrev:
Hej igen,
Här kommer bilderna som du önskade.

Jag har köpt en ny Ebeco 55 termostat med golvgivarekabel.

1) Golvgivarekabeln var för lång , kan jag kapa denna?

2) Golvgivarekabeln borde kopplas in på sensor-kontakterna?

3) De två genomskinliga kablarna som är ihopkapslade med en jordkabel borde kopplas in på load-kontakterna?

Tacksam för hjälp
sean9307
Alla dina antaganden är riktiga och de lösa ändarna 6 st ska du koppla som du visar på din skiss. Och låt som etompau skriver jordtrådarna vara, de sitter bra och rätt i ubåten.
 
GK100 GK100 skrev:
Alla dina antaganden är riktiga och de lösa ändarna 6 st ska du koppla som du visar på din skiss. Och låt som etompau skriver jordtrådarna vara, de sitter bra och rätt i ubåten.

Jag tackar för er hjälp.
Mvh
sean9307
 