useless useless skrev:
Är utedelen urkopplad? Har ni lossat canbuskabeln inne i så fall och terminerat busen där?
nej, det enda som servicemannen gjorde när han var här då det strulade (lågtryckpressostat larm), var att han stängde av utedelen manuellt via displayen, och ställde in så att det endast är elpatronen som kör.

låter på dig som att det är ngt mer som behöver åtgärdas ?
 
Då borde det inte vara problem med canbusen.
Som sagt var låter det som problem med strömförsörjningen till styrdatorn. Vanligtvis på grund av torkade elektrolytkondensatorer.
 
useless useless skrev:
Då borde det inte vara problem med canbusen.
Som sagt var låter det som problem med strömförsörjningen till styrdatorn. Vanligtvis på grund av torkade elektrolytkondensatorer.
ok, stort tack för svar! Blir nog till att kontakta ivt service imorn
 