Då är det dags för ännu en tråd om IKEAs hällar och ugnar. Föräldrarna köpte en häll OTROLIG och en ugn KULINARISK

Ugnen är inga konstigheter, 3680W som mest, blå, brun, grön/gul trådar i kabeln så enkel-fas 16A. Dock med rekommenderad anslutningskabel på 1,5mm2 vilket väl är ok (även om det kryper i kroppen).

Hällen däremot...
Enligt typskylt är den på 7200W, ~3N och kan kopplas in enligt bild från manualen. Däremot kan man ju förstås koppla den på både en, två eller tre faser och som det verkar med eller utan nolla (däremot inte i sverige). De är dock allergiska mot att ange hur den ska vara avsäkrad.

I anvisning för kabelanslutning finns 4 alternativ, som jag tolkar det 3x4mm2 vid 230V enfas, 4x1,5mm2 vid trefas utan nolla, 5x1,5mm2 vid trefas med nolla och sist men inte minst 4x1,5mm2 vid 400V NÅNTING? Den sista här undrar jag va fanken de menar. Det ser ut som enfas 400V + jord i tabellen men måste väl vara tvåfas + nolla + jord som ska in här? Och således vara felskrivet?

Då kommer man till effekten på 7200W.
Enfas 230V ger drygt 30A vilket väl är ok med 4mm2 anslutningkabel.
Trefas utan nolla (belgien) ger bara 6A så 4x1,5mm2 räcker och blir över.
Vid trefas 230V med nolla och jord hamnar man väl då på lite drygt 10A vilket verkar stämma ok med 5x1,5mm2 kabel.
Den sista då, OM det nu är tvåfas med nolla enligt fråga 1, så ger det knappt 16A per fas vilket väl också är ok med det rekommenderade 1,5mm2.

Planen är alltså att ur befintligt perilex-uttag (som är kontrollerat och anslutet till central med 2,5mm2, tre faser, nolla och jord) använda två faser till hällen med 2,5mm2 kabel och den tredje till ugnen. Missar jag någonting? Typskylt för IKEA induktionshäll med modellnummer, specifikationer och streckkoder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Elektriska kopplingsscheman för olika länder som visar installation av häll med flera anslutningsalternativ. Tabell över kabeldimensioner och ledare för olika spänningar och anslutningar till köksapparater.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Försök inte knö in 2.5mm2 i dem, det är lättare sagt än gjort.

Hällen har två delar som går på 230V vardera, antigen kör man dem parallellt på en fas, eller på vars en fas. Då låter 16A per fas fullt rimligt.
 
tommib
Det är överdrivet att använda 2,5 kvmm anslutningskabel för hällen.

Köp ett färdigt perilexsladdställ och koppla in hällen med. Se till att det blir utdraget ett shukouttag (av god kvalitet) bredvid perilexen från lämplig fas.
 
Hällen består av 2 separat enheter!
L1 230V till N1
Den andra halvan mellan
L2 230V till N2
Här i Sverige byglas N1 till N2 så bara en nollledare behövs.
L3 i hällen används inte! Men här kan man "parkera" den 3:e fasen i en 5-ledare kabel.
 
L Leif i Skåne skrev:
Hällen består av 2 separat enheter!
L1 230V till N1
Den andra halvan mellan
L2 230V till N2
Här i Sverige byglas N1 till N2 så bara en nollledare behövs.
L3 i hällen används inte! Men här kan man "parkera" den 3:e fasen i en 5-ledare kabel.
Aha, då är jag med på hur den fungerar! Att koppla in 3 faser är därmed helt meningslöst? Även om man hade velat minska belastningen på faserna 1 och 2 och jämna ut det till 3 så är det inte möjligt?

Då blir det åtminstone enklare att besluta sig för 2 eller 3-fas :)
 