Är detta bärldens bästa värmepump eller är något fel?

Larmar inget och kompressorn morrar på för fullt.
Värme och varmvatten som vanligt.
 
  • NIBE värmepumps display som visar temperaturinställningar med värden 25°C och 50°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Men borde inte pumpen larma för att nått är fel?

25 grader varmare brine ut än in är ju inte rimligt?

Vad är det värsta som kan hända om man ej löser detta? Fruset hål?
 
Redigerat:
Ser ut som en äldre modell och har den inte lyckats frysa borrhålet under alla tidigare år är det säkert ingen risk nu heller. Däremot om man byter till en ny modell som tar lite mer energi ur berget kan det finnas en risk beroende på vad det är för modell och hur den styrs.
 
  • Gilla
Akim
  • Laddar…
Händer inget sål änge cirkpumpen håller flödet uppe, och skulle den stanna får du lplarm istället. Värmepumpen har ett styrsystem med 4st larm(lp, hpms, givarfel, låg kb). De är väldigt basic men driftsäkert så byt för att se att den håller en differens mellan in och ut och funkar men inget som är akut
 
Normalt används en PT 100 alt PT 1000 för tempmätning
100 ohm vid 20 grader alt 1000 ohm vid 20 grader.
Skaffa en ohm mätare provmät
Om du har möjlighet lossa dem och doppa dem i någon väska du kan mäta och verifiera så har du koll.
 
Nibe brukar köra med 10kohm NTC-motstånd.

KB-givarna brukar ge upp efter några år, så det är bara att byta.
 
Redigerat:
  • Gilla
johel572 och 1 till
  • Laddar…
Lite äldre NIBE-modeller har NTC givare på 3 kohm vid +25 grader.
 