3 045 läst · 21 svar
3k läst
21 svar
Vattenburna element blir kalla?!?!?!?
Har gjort det nu men hur länge ska man avvakta? Ett par dagar? Verkar inte finnas nån avstängnings knapp på pumpen, finns bara läge 1-3 som de ser ut.. eller drar ja bara ur kontakten? Trycket vill inte stiga till mer än 0,7 bar om ja inte missminner mig, även när ja fyllt på så de rinner ur skvallerröretJ jonaserik skrev:
Eftersom inte går högre och du säger skvallerröret så har du nog ett kärl på vinden, ett öppet system då, syns inget rött eller blått kärl på dina foton. Då kan trycket inte bli mer än nivån mellan mätaren och vinden. Du får ha full gas på pumpen, kanske vänta tills i morgon, för att inte få kallt uppe får du öppna lite på dom som finns därGammelpär skrev:
Okej, så jag har alltså full gas på cirkulationspumpen, och vrider ner elementen så mycket ja kan utan å frysa med andra ord, men i morgon när jag kommer hem då (nån gång mellan 14 å 17) ska jag elda på så den är i full temp innan ja luftar? Eller gör jag det när den är kall?J jonaserik skrev:Eftersom inte går högre och du säger skvallerröret så har du nog ett kärl på vinden, ett öppet system då, syns inget rött eller blått kärl på dina foton. Då kan trycket inte bli mer än nivån mellan mätaren och vinden. Du får ha full gas på pumpen, kanske vänta tills i morgon, för att inte få kallt uppe får du öppna lite på dom som finns där
Tror inte det blir så kallt, men förhoppningsvis har det kommit värme i källaren, ser något annat med, lite klent rör till elementet som är på fotot, då kan det ta tid när inte flödet kan maxa riktigt genom det för att få bort ev. luft snabbt