Hej!

Har kollat runt på lite diverse montering av takfäste till solceller , vissa har för montering på just läkten samt råsponten ,

Är det nån större fördel att montera i läkten än i råsponten ?

Tänker bara om man monterar i råsponten , borde det ju bli större risk för läckage i framtiden iomed men skruvar genom underlagspappen ??
 
Jag skulle inte montera i varken läkt eller råspont.
Jag skulle skruva ned i bjälken under.
 
Krullus, hur ska du kunna skruva i "bjälken under"(menas möjligen takstolen?) utan att punktera både underlagspapp och råspont om nu taket har underlagspapp och råspont? Eller du menar att panelerna monteras inne på vinden skyddade mot väder och vind(och solljus)?
 
Redigerat:
Trådlöst, var min första tanke när jag läste svaret
 
Kanske svårt att uttala sig utan att se takkonstruktionen. Men läkt och råspont är för klent för konsolen. Du behöver ha ganska rejäla skruvar och de bör skruvas in runt 70mm antingen i bjälken (som ligger horisontellt över takstolarna om du har en) eller genom råspont ner i takstolarna om du har en sådan konstruktion.
 