3 117 läst · 13 svar
3k läst
13 svar
Fylla upp solvärmesystem
Nån bevattningspump från tx jula.
Men varför inte fylla upp med en tx trädgårdsslang från husets vatten?
Men varför inte fylla upp med en tx trädgårdsslang från husets vatten?
En tät behållare tex en gammal brandsläckare och tycksätta med tryckluft funkar också.
Åke Lysell,
Vad har du för solfångarsystem? Det har du inte nämnt. Det har ju betydelse för hur man går till väga. Vad står det i instruktionsboken?
Vad ska du göra? Ska du byta ut den gamla värmebäraren av typ glykol-vattenblandningen mot ny färsk?
Eller är det det att du bara vill fylla på någon liter?
Ska du ersätta den gamla värmebäraren, använd ofarlig propylenglykol. Om den gamla är av etylenglykoltyp då är den giftig och får inte släppas till avlopp, återvinningsstation gäller då. Om du köper ny bör det stå på värmebärar-dunken vilken typ av glykol det är i dunken.
Man fyller ett system då det är trycklöst. Utluftningenventilen på högsta punkten öppnas, är uppe vid solfångarna. Visserligen om du har 17 meter upp till solfångarkollektorerna på taket så har du nere vid expansionskärlen i källaren trycket från värmebärarpelaren på 17 meter, som är ca 1,7 bar. Det trycket måste din fyllningspump då övervinna.
Förr ca 1980 hade man i bilkylaren en blandning av etylenglykol och vatten för att förhindra frysning. Den glykolen var och är giftig. Dricker du den så förstör du njurarna. Den är söt och därför förrädisk. Leta på internet och info hittas. Däremot är propylenglykol i det närmaste ofarlig, men har ca samma egenskaper som fryspunktsänkare som den farliga etylenglykolen.
När man talar om glykol måste man ange vilken glykol man menar. Det finns nämligen 100-tals olika glykoler om inte änny fler. Glykol är bara ett samlingsnamn för dem.
Vad har du för solfångarsystem? Det har du inte nämnt. Det har ju betydelse för hur man går till väga. Vad står det i instruktionsboken?
Vad ska du göra? Ska du byta ut den gamla värmebäraren av typ glykol-vattenblandningen mot ny färsk?
Eller är det det att du bara vill fylla på någon liter?
Ska du ersätta den gamla värmebäraren, använd ofarlig propylenglykol. Om den gamla är av etylenglykoltyp då är den giftig och får inte släppas till avlopp, återvinningsstation gäller då. Om du köper ny bör det stå på värmebärar-dunken vilken typ av glykol det är i dunken.
Man fyller ett system då det är trycklöst. Utluftningenventilen på högsta punkten öppnas, är uppe vid solfångarna. Visserligen om du har 17 meter upp till solfångarkollektorerna på taket så har du nere vid expansionskärlen i källaren trycket från värmebärarpelaren på 17 meter, som är ca 1,7 bar. Det trycket måste din fyllningspump då övervinna.
Förr ca 1980 hade man i bilkylaren en blandning av etylenglykol och vatten för att förhindra frysning. Den glykolen var och är giftig. Dricker du den så förstör du njurarna. Den är söt och därför förrädisk. Leta på internet och info hittas. Däremot är propylenglykol i det närmaste ofarlig, men har ca samma egenskaper som fryspunktsänkare som den farliga etylenglykolen.
När man talar om glykol måste man ange vilken glykol man menar. Det finns nämligen 100-tals olika glykoler om inte änny fler. Glykol är bara ett samlingsnamn för dem.
Redigerat:
Har du någon vettig källa till att glykol är ett miljöproblem?
A Arnodt skrev:Åke Lysell,
Vad har du för solfångarsystem? Det har du inte nämnt. Det har ju betydelse för hur man går till väga. Vad står det i instruktionsboken?
Ska fylla upp ett nytt.
Vad ska du göra? Ska du byta ut den gamla värmebäraren av typ glykol-vattenblandningen mot ny färsk?
Eller är det det att du bara vill fylla på någon liter?
Ska du ersätta den gamla värmebäraren, använd ofarlig propylenglykol. Om den gamla är av etylenglykoltyp då är den giftig och får inte släppas till avlopp, återvinningsstation gäller då. Om du köper ny bör det stå på värmebärar-dunken vilken typ av glykol det är i dunken.
Man fyller ett system då det är trycklöst. Utluftningenventilen på högsta punkten öppnas, är uppe vid solfångarna. Visserligen om du har 17 meter upp till solfångarkollektorerna på taket så har du nere vid expansionskärlen i källaren trycket från värmebärarpelaren på 17 meter, som är ca 1,7 bar. Det trycket måste din fyllningspump då övervinna.
Förr ca 1980 hade man i bilkylaren en blandning av etylenglykol och vatten för att förhindra frysning. Den glykolen var och är giftig. Dricker du den så förstör du njurarna. Den är söt och därför förrädisk. Leta på internet och info hittas. Däremot är propylenglykol i det närmaste ofarlig.
Min rörmokare hade en säckakärra "pirra" med ett 1/4-fat och en rickepump. Fungerar utmärkt.