vill ha lite åsikter.
efter renovering av badrumet vart vattnet i kranen strömförande.
misstänker att läckspänningen är låg då man endast känner det när man ha ett sår.
tvättmaskinen är jordad och står med vattenrören i mot bakstycke (elektrisk kontakt)
jfb finns men misstänker att tvätt maskinen inte är under den.

den enda förklaring jag kan komma på är att vid renovering har skruv gått in i vp och jord fq gått av, samt vattenrören är ojordade. tvättmaskin släpper ifrån sig mindre läckström via jord.

någon annan som kan komma på något annat?
 
Är TM alltså fast installerad i badrummet och inte i ett eluttag i och med att jfb inte reagerar? Eller så är läckströmmen för liten för att lösa ut men känns i vattnet ändå.
 
T Triax skrev:
jfb finns men misstänker att tvätt maskinen inte är under den.
Slå av jfb'n så ser du direkt om strömmen till tvättmaskinen försvinner.
 
T Triax skrev:
efter renovering av badrumet vart vattnet i kranen strömförande.
Det är lättare att gissa möjliga orsaker om du berättar mer exakt vad som gjordes i badrummet vid renoveringen. Nya vattenrör? Vattenrör i metall? Ny VVB? Ny TM? Ny golvvärme? Nytt golv som är svagt ledande?
T Triax skrev:
misstänker att läckspänningen är låg då man endast känner det när man ha ett sår.
Vad är det du känner? Lätt darrande (knappt märkbart) eller uppemot starkt kittlande? Men ingen muskelpåverkan?
Var har du andra handen, eller står du med nakna fötter på golvet? Det måste bli en sluten krets.
T Triax skrev:
tvättmaskinen är jordad och står med vattenrören i mot bakstycke (elektrisk kontakt)
Så, har du provat att dra fram TM?
Du kan också kontrollera ifall den är jordad om du har en multimeter. Tag en jordad skarvsladd som du pluggar i ett jordat uttag någonstans i ett annat rum där du inte misstänker några fel och ohmmät mellan jordblecket i uttaget och TM. Du sk afå ett låg värde på högst 1 ohm. Kontrollera eventuella uttag i badrummet på samma sätt.
T Triax skrev:
jfb finns men misstänker att tvätt maskinen inte är under den.
Vad får du att misstänka det? En JFB löser först när du får en ström genom kroppen som ger en helvetisk muskelkramp.
T Triax skrev:
den enda förklaring jag kan komma på är att vid renovering har skruv gått in i vp och jord fq gått av,
Saknad skyddsjord är en bra gissning. Det kan också handla om en liten potentialskillnad mellan vattenkran och skyddsjord. Vem gjorde renoveringen? Gjordes en bedömning av behovet av kompletterande skyddsutjämning?
T Triax skrev:
samt vattenrören är ojordade.
Detta kan du kontrollmäta på samma sätt tom TM.
 
Huvudbrytaren Huvudbrytaren skrev:
Är TM alltså fast installerad i badrummet och inte i ett eluttag i och med att jfb inte reagerar? Eller så är läckströmmen för liten för att lösa ut men känns i vattnet ändå.
tm står i vättstugan på andra sidan väggen om badrummet, i mot vattenrören till kranen
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det är lättare att gissa möjliga orsaker om du berättar mer exakt vad som gjordes i badrummet vid renoveringen. Nya vattenrör? Vattenrör i metall? Ny VVB? Ny TM? Ny golvvärme? Nytt golv som är svagt ledande?

badrum rivet till reglar i alla riktningar. nya vattenrör, för att ha kontakt måste dom vara av metall, så metella,
ny golvvärme.


Vad är det du känner? Lätt darrande (knappt märkbart) eller uppemot starkt kittlande? Men ingen muskelpåverkan?
Var har du andra handen, eller står du med nakna fötter på golvet? Det måste bli en sluten krets.
det blir att sticka i handen, musklerna påverkas lite, i övrigt isolerad dvs en hand i och ståendes på torr badrumsmatta.
kretsen måste vara sluten som du nämner men vad jag kan se är den inte det.


Så, har du provat att dra fram TM?
Du kan också kontrollera ifall den är jordad om du har en multimeter. Tag en jordad skarvsladd som du pluggar i ett jordat uttag någonstans i ett annat rum där du inte misstänker några fel och ohmmät mellan jordblecket i uttaget och TM. Du sk afå ett låg värde på högst 1 ohm. Kontrollera eventuella uttag i badrummet på samma sätt.
mm gjorde exakt detta och hittade problemet


Vad får du att misstänka det? En JFB löser först när du får en ström genom kroppen som ger en helvetisk muskelkramp.
ja och nej

Saknad skyddsjord är en bra gissning. Det kan också handla om en liten potentialskillnad mellan vattenkran och skyddsjord. Vem gjorde renoveringen? Gjordes en bedömning av behovet av kompletterande skyddsutjämning?

Detta kan du kontrollmäta på samma sätt tom TM.
TM satt med stickpropp, kabel från apparatdosa (40 cm) hade intärnbrott på joden.
TM satt i mot vattenrören och släppte ut en spänning via bakstycket.
TM och Vu monterat för många år sen. dock nya vatten rör utp så dom kunde komma i kontakt mot backstycket.
bilden visar AC mellan jord och bakstycket. dvs samma som jord mot vattenrören innan.

kolla det jag citerade dig, skrev med blå text som svar
 
  • Fluke 233 multimeter visar 117,3 V AC på granitbakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Den spänning du mäter stämmer rätt bra med det man får pga. avstörningsfiltret i maskinen. Där sitter i princip två kondensatorer från fas, resp nollan mot jord. Tanken är att de skall kortsluta höga radiostörningsfrekvenser mot jord. En kondensator leder väldigt dåligt för 50Hz växelström, men är nästan en total kortslutning för frekvenser på 100 MHz och uppåt.

Om då inte jord är ansluten, så får man en rätt perfekt spänningsdelning på halva nätspänningen på jordledaren, vilket vi ser på din mätning. Det går i storleksordningen 1 mA eller mindre genom avstörningsfiltret till jord. Det tyder som sagt på att tvättmaskinen inte är jordad. Men om jag fattar rätt, så har du hittat felet?
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
H hempularen skrev:
Den spänning du mäter stämmer rätt bra med det man får pga. avstörningsfiltret i maskinen. Där sitter i princip två kondensatorer från fas, resp nollan mot jord. Tanken är att de skall kortsluta höga radiostörningsfrekvenser mot jord. En kondensator leder väldigt dåligt för 50Hz växelström, men är nästan en total kortslutning för frekvenser på 100 MHz och uppåt.

Om då inte jord är ansluten, så får man en rätt perfekt spänningsdelning på halva nätspänningen på jordledaren, vilket vi ser på din mätning. Det går i storleksordningen 1 mA eller mindre genom avstörningsfiltret till jord. Det tyder som sagt på att tvättmaskinen inte är jordad. Men om jag fattar rätt, så har du hittat felet?
Nu blir jag imponerad av dina kunskaper, kul att man får lära sig något. Typ högpass filter? Finns det något namn på filtret? Vad skapar övertonerna?
Exakt felet hittat jorden av i eqlq. Troligen pga vibrationer.
 
I maskinen uppstår höga frekvenser från gnistbildning i motorn, lite beroende på motortyp. Dessutom skapar nätaggregatet till elektroniken störningar. I princip alla nätaggregat som skall transformera ned 230V till en mer elektronikvänlig spänning fungerar genom att hacka strömmen med 30 - 50 kHz innan den skickas in i transformatorn. Genom att höja frekvensen med en faktor 1000 så kan man teoretiskt minska järnmängden i transformatorn med en faktor 1000. Hackandet ger övertoner uppåt 1 GHz. Det mesta av det stoppas direkt vid ”hackaren”.
 
T Triax skrev:
Nu blir jag imponerad av dina kunskaper, kul att man får lära sig något. Typ högpass filter? Finns det något namn på filtret? Vad skapar övertonerna?
Exakt felet hittat jorden av i eqlq. Troligen pga vibrationer.
Här är en bild på ett högpassfilter + överspänning så kallade VDR motstånd. Just VDR är ett motstånd som leder typ någon mA men om spänningen överstiger t.ex. 450V så leder den tusentals Ampere i princip kortslutning.
Elkretsdiagram visande högpassfilter och VDR motstånd anslutna till en last.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Jag har faktiskt aldrig sett en lösning med VDR mot jord. Förekommer det verkligen i "vanliga" apparater? Du har ju aldrig en garanti att apparaten verkligen är jordad, och om den inte är jordad så spänningsätter VDR motståndet höljet på apparaten i händelse av överspänning, och med hög drivförmåga. De är väldigt vanliga som avstörning fas mot nolla.

Kondensatorerna i ett filter kan visserligen också leda stor ström om frekvensen är hög. Men då kan man räkna på hur stor ström det teoretiskt kan bli från övertoner i ex. en switchkraft. Och hur stor andel av dem som kan nå avstörningsfiltret. Det finns ju stora kondensatorer även fas - nolla som tar hand om det mesta av övertonerna. Strömmarna från radiostörningar ligger oftast i mikroampereområdet.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.