Hejsan, Har bytt panna och satt in nya ackumulatorer enligt alla konstens regler.
Just nu har jag en 30kW panna och 2x 500L tankar färdigkopplade i ett system med shunt och laddomat.

Har även fått fatt i två till tankar av annat fabrikat som jag vill koppla på, men uttagen för rören sitter lägre ner än på dom befintliga tankarna. Jag undrar om det kommer påverka laddningen negativt på något vis? det går inte att höja tankarna mer.

Se bild på hur det kommer att se ut om jag kopplar som jag hade tänkt.

Mvh
 
  • Skiss av fyra ackumulatortankar kopplade med rörledningar för värmesystem.

Bästa svaret

kulle
Det gör inget att anslutningarna sitter på olika höjd
 
  • Gilla
fritszol
  • Laddar…
Tack, det va precis det jag ville höra ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.