tommib
Fotografen Fotografen skrev:
Jag skulle vilja tillägga att man kan låta dem hålla sig i anläggningar som handhas av "proffs" av olika slag, industrier osv. Inte hemma hos vanligt folk.
Jo, det var exakt det jag menade men inte skrev explicit.
 
Tack alla för svar. Försöker hänga med så gott det går. Summa summarum så låter jag 10A-säkringarna vara kvar och på sikt låter installera 3-fas som egentligen var huvudfrågan men det blev ju en nyttig extradiskussion på köpet:)
Det är framför allt två förbrukare (kompressor och svets) som understundom är lite för biffiga för 10A-säkringen men då de börjar närma sig slutet på livscykeln funderar jag på att byta ut till 3-fasdito.

Har dock ett par frågor mest som kuriosa:
1. Hur skulle strömmen idealt egentligen ha dragits till garaget om det varit "by the book"
2. Det är ingen diskussion om kabeln som går in till husets innercentral och som är dragen på samma vis som den till garaget. Är det för att den kabeln förmodat är tjockare?
 
Cruzze Cruzze skrev:
Tack alla för svar. Försöker hänga med så gott det går. Summa summarum så låter jag 10A-säkringarna vara kvar och på sikt låter installera 3-fas som egentligen var huvudfrågan men det blev ju en nyttig extradiskussion på köpet:)
Det är framför allt två förbrukare (kompressor och svets) som understundom är lite för biffiga för 10A-säkringen men då de börjar närma sig slutet på livscykeln funderar jag på att byta ut till 3-fasdito.

Har dock ett par frågor mest som kuriosa:
1. Hur skulle strömmen idealt egentligen ha dragits till garaget om det varit "by the book"
2. Det är ingen diskussion om kabeln som går in till husets innercentral och som är dragen på samma vis som den till garaget. Är det för att den kabeln förmodat är tjockare?
1. Man skulle dragit en kabel med samma tvätsnittsarea som den som går in till huset, eller Iaf 6mm2.

2. Ja
 